=> ห้องสมุด ทิกเกอร์ซาวด์ เครื่องเสียง ตู้ลำโพง ระบบเสียง แสงสี และอุปกรณ์อื่นๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: sniper_te ที่ กรกฎาคม 15, 2011, 06:56:59 pm

หัวข้อ: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: sniper_te ที่ กรกฎาคม 15, 2011, 06:56:59 pm
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความคุ้มค้าในการใช้งานตู้โหลด ผมเห็นมีเพื่อนสมาชิกหลายคนสนใจในการประกอบตู้โหลดใช้เองและหาซื้อจากเพื่อนสมาชีกด้วยกัน ทั้งประกอบเองและของมือสองที่เห็นในประกาศขาย ก็มีบางตัวที่่สวยงามและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยแต่ก็เห็นมีหลายตัวที่ไม่ได้มาตรฐาน สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือกระแสใช้งานจริง ของระบบของท่านเองเพื่อให้เกิดความคุ่มค่ามากที่สุด(ของแพง) ดูกระแส AC Input (ดูที่ขนาดฟิวส์หลังเครื่อง) เอามาบวกรวมกันได้ค่าเท่าไหร่ ก็มาดูขนาดเบรเกอร์ให้ใช้ค่าที่สูงกว่าแต่ไม่ต้องมากเอาค่ามาตรฐานเป็นเกณฑ์ ได้แล้วก็เอาคูณ 1.25 (เผื่อไว้นิดหน่อยเดียวหาว่าขี่เหนียว)เป็นขนาดสายครับ
ยตัวอย่างนะครับสำหรับงานเล็ก
-เบรกเกอร์ 16A สายเบอร์ 4
-เบรกเกอร์ 32A สายเบอร์ 6
-เบรกเกอร์ 50A สายเบอร์ 10
-เบรกเกอร์ 63A สายเบอร์ 16
-เบรกเกอร์ 80 A สายเบอร์ 16
-เบรกเกอร์ 100A สายเบอร์ 25
แค่ี้นะครับงานเครื่องเสียงคงใช้กระแสไม่เกินนี้(กระแสต่อเฟสนะครับ)
อาจมีบางท่านบอกว่าผมใช้เบรกเกอร์ 50A .ใช้สายเมนเบอร์ 4, เบรกเกอร์ 100A ใช้สายเมนเบอร์ 6 ไม่เห็นสายไหม้เลย ก็เป็นเพราะว่าท่านไม่เคยใชงานกระแส่เกินพิกัดที่สายทนได้เลย ถ้าเทียบเป็นเงินที่ซื้อเบรกเกอร์ราคาก็ต่างกันไม่กี่ร้อยบาทครับ เเต่ถ้าวันใหนท่านใช้ไฟเกินพิกัดกระแสที่สายทนได้แล้วเบรกเกอร์ไม่ตัด ท่านจะรู้ว่าความพอดีของเบรกเกอร์กับสายไฟมีค้ามากว่าราคาสายไฟหลายพันบาท (เห็นเพื่อนสมาชิกหลายคนถามหาขนาดเบอกเกอร์จากเพื่อนสมาชีกที่ลงขายแล้วตกใจครับ บางคนบอกอยากได้เกิน 80A หมายถึงสายไฟเบอร์ 25 นะครับ) ข้อคิดนะครับ เบรกเกอร์ตัดบ่อยเกิดจากกระแสเกิน วิธีแก้ถ้าขนาดเบรกเกอร์มากกว่ากระแสที่วัดได้จากเครื่องวัด แสดงมาตรฐานของเบรกเกอร์ตัวนั้นต่ำเกินไป ถ้าตัดเพราะกระแสเกินจริงก็ให้เพิ่มขนาดทั้งเบรกเกอร์และสาย เบอร์เกอร์ที่ได้มาตรฐานทุกยี่ห้อในประเทศไทย ถ้าใช้งานโหลดต่อเนื่องจะตัดวงจรที่ 80% ส่วนยี่ห้อโนเนมหรือของเลียนจะตัดที่ประมาณ 60-70%
หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ (นี้แหละครับเหตุผลที่ทำไมของคล้ายกันถึงราคาต่างกัน)
 redface kisss smileyy
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด
เริ่มหัวข้อโดย: john ที่ กรกฎาคม 16, 2011, 03:54:45 pm
ตัวนี้ใช้ได้ไหมครับ
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/16/5269_1310805096.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/16/5269_1310805171.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/16/5269_1310805232.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/16/5269_1310805274.jpg)
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด
เริ่มหัวข้อโดย: sniper_te ที่ กรกฎาคม 16, 2011, 09:21:58 pm
ตัวนี้ใช้ได้ไหมครับ
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/16/5269_1310805096.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/16/5269_1310805171.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/16/5269_1310805232.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/16/5269_1310805274.jpg)
สวยครับแต่ลูกเซอร์กิตตัวที่จ่ายไฟ 3 เฟสน่าจะทำให้ยกได้พร้อมกันนะครับ หาซื้อตัวต่อหางมาใส่ครับ ถ้ามีแอมป์มิเตอร์ด้วยจะดีกว่านี้ครับ
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด
เริ่มหัวข้อโดย: luple ที่ กรกฎาคม 16, 2011, 11:06:36 pm
สุดยอดครับพี่แต่ให้แน่ะนำต่อหางให้เบรคเกอร์พร้อมกันอันนี้ไม่ถูกเสมอไปเพราะงานเครื่องเสียงมันต้องคุมที่ละจุดหรือที่ละเฟส แต่ถ้างานมอเตอร์สามเฟสล่ะก็จำเป็นอย่างยิ่ง smiley4
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด
เริ่มหัวข้อโดย: john ที่ กรกฎาคม 17, 2011, 05:32:23 pm
ที่สงสัยคือ เบรคเกอร์ L1 ของ A D E F มันมากกว่า MAIN BREAKER มันจะเป็นไรไหมครับ
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด
เริ่มหัวข้อโดย: sniper_te ที่ กรกฎาคม 17, 2011, 06:11:43 pm
ขอบคุณครับพี่ชัยวัฒน์สำหรับขอมูลเรื่องไฟฟ้า 3 เฟส ที่ผมแนะนำให้ต่อหางเพราะผมเห็นว่า ปลั๊กบางตัวเป็นสามเฟสครับ เผื่อต้องการใช้งานโหลดมอเตอร์ครับเพราะปลั๊ก 3 เฟสเอามาต่อใช้แบบ Single phase ไม่เหมาะอยู่แล้วครับสาย N ไม่พอ แล้วตู้ใบนี้มีปลั๊ก 3 เฟสตั้งสามตัว
เบรคเกอร์ L1 ของ A D E F มันมากกว่า MAIN BREAKER เป็นเรื่องปกติครับเพราะตู้โลดจะออกแบบกันแบบนี้(ใช้ตัวคูณลดเพื่อลดขนาดสายเมนและMAIN BREAKER) นอกจากจะเป็นโหลดโรงงานเขาถึงจะคิดโหลด 125% สำหรับเครื่องจักร เพิ่มเติมครับสำหรับตู้โหลดที่เป็นตู้ 3 เฟสแล้วโหลดทั้งหมดเป็น Single phase สาย N ต้องมีขะนาดเท่ากับสายเฟส ยกตัวอย่างถ้าสายเฟส MAIN BREAKER ขนาด100AT สายเฟสNo.25 สาย N ต้องเป็นสายNo.25X3 ครับ โหลดSingle phase ไปกลับเท่ากันครับ ถ้าจะต่อให้ลดขนาดสายนิวต่อนลง เพื่อให้ประหยัดหาแท่งเหล็กตอกเป็นแท่งกราวด์ใช้สายเส้นใหญ่ๆหน่อยเอาสักเบอร์ 50 ก็ได้สำหรับ MAIN BREAKER 100AT ประหยัดสาย N เพราะสายกราวด์เอาให้ปลอดภัยก็ห่างจากคนประมาณ 5 เมตร แต่สายเมนงานเครื่องไฟส่วนใหญ่เดินกันเกิน 20 เมตร
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด
เริ่มหัวข้อโดย: sniper_te ที่ กรกฎาคม 20, 2011, 08:23:31 pm
พอดีมีของเหลือผมเลยลองทำใช้ดูครับ การทำงานคล้ายเบรกเกอร์ราคาหลายหมื่นบาท ตู้จ่ายโหลดที่ 50A 220V ที่คล้ายคือเมื่อไฟดับตู้โหลดจะตัดวงจรทั้งหมด ต้องกดออนตู้ก่อนถึงจะใช้ได้เราก็ไม่ต้องลุ้นว่าหม้อแอมป์สุดรักของเราจะหลับหรือเปล่าหลังไฟดับ เพราะหลังไฟดับเราไม่อาจบอกได้ว่ามันจะกับมามากเกินไปหรือเปล่า ลองชมดูครับติได้ครับ ถ้าใครสนใจสอบถามได้ไม่ขายนะครับถ้าสนใจต้องประกอบเองครับ ผมยินดีให้คำแนะนำได้ งบ 3,XXX รูปไม่ชัดนะครับถ่ายจากมือถือ
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/20/9975_1311166238.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/20/9975_1311166317.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/20/9975_1311166344.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/20/9975_1311166388.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/20/9975_1311166410.jpg)
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: hot pakthongchai ที่ กรกฎาคม 21, 2011, 11:36:13 am
ขอถามต่ครับ  (เด็กใหม่)

ถ้าเราเจอตู้ไฟแบบนี้   สังเกตยังไงในการ  ดึงไฟเข้า  และออกไปใช้งานครับ
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\9975_1311166344.jpg
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: hot pakthongchai ที่ กรกฎาคม 21, 2011, 11:53:42 am
รูปแบบนี้ครับ   ใช้สายไหนบ้าง  ดึงมาใช้งานยังไง     ขอ อภัย ท่(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/21/50600_1311222792.jpg)านที่ทราบแล้วนะครับ
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดั
เริ่มหัวข้อโดย: sniper_te ที่ กรกฎาคม 21, 2011, 04:08:07 pm
ผมจะแบ่งวงจรเป็นครับชุดเต้ารับ 1 ตัวทนกระแสได้สูงสุด 16 A เราก็แบ่งวงจรตามจำนวนเต้ารับที่เราต้องการใช้ ส่วนด้านไฟเข้าที่ผมทำไว้เป็นเพาเวอร์ปลั๊ก 63 A พอดียังไม่มีป้าย ไฟสีแดงโชวร์ไฟเข้าตู้ครับ สีเขียวไฟโชวร์ออนตู้ใช้งานครับ วงจรการทำงานก่อนจ่ายไฟเข้าเบรกเกอร์ก็ต่อผ่านแมกเนติกคอนแทคเตอร์ เพื่อเอาไว้ปลดวงจรเมื่อไฟดับ(ผู้ที่ยังไม่เข้าใจศึกษาเรื่องแมกเนติกคอนแทคเตอร์เพิ่มเติมนะครับ) คนที่เคยใช้งานคงพอจะเข้าใจแล้ว แมกเนติกที่ผมใช้เป็นชนิด 3 เฟส 20Ax3=60A การใช้งานก็เปิดแมกเนติก(ปิดวงจร)เพื่อต่อวงจรเมื่อไฟดับแมกเนติกก็จะปิด(เปิดวงจร)ไม่สามารเปิดตัวเองได้ครับถ้าเราไม่เปิดมัน เหมือนกับตู้ MCCB ระบบใหญ่ๆที่ใช้ แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ แต่ด้วยขนาดโดยทั่วไปมีพิกัดกระแสตั้งแต่ 225-6300 A. แต่ที่เห็นมีขายในบ้านเราจะเป็น 600 ขึ้นไป ราคาประมาณ 70,000 บาท(เฉพาะเบรกเกอร์ครับ) เราเอาแบบบ้านๆดีกว่าครับ สรุป แมกเนติกเป็นตัวผ่านวงจรช่วยจับแรงดันไฟด้วยคอยล์ 220V จะทำงานที่แรงดัน 180-250 V (ต่ำกว่านี้ไม่ทำงานครับสุงกว่านี้ขาด) เบรกเกอร์เอาไว้ตัดกระแสครับผม   
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: sniper_te ที่ กรกฎาคม 21, 2011, 06:32:19 pm
วงจรแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับเผื่อมีคนไม่เข้าใจจะได้ดูง่าย คนใหนมีไอเดียเพิ่มเติมเสริมได้เลยนะครับ ร่วมกันพัฒนาของดีราคาถูกใช้กัน
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/21/9975_1311246681.jpg)
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: hot pakthongchai ที่ กรกฎาคม 22, 2011, 11:07:19 am
แจ่มเลยครับพี่   ผมเป็นคนนึงที่ไม่เข้าใจเรื่องไฟฟ้า   และ (ตู้โหลด)แต่กำลังศึกษาเพื่อเป็นความรู้  เผื่อออกไปเจอ ของจริงหรือจะได้เอาไปแนะนำกันต่อไปครับ

ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: S.R.MUSIC BURIRAM ★ ที่ กรกฎาคม 23, 2011, 03:57:33 pm
วงจรแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับเผื่อมีคนไม่เข้าใจจะได้ดูง่าย คนใหนมีไอเดียเพิ่มเติมเสริมได้เลยนะครับ ร่วมกันพัฒนาของดีราคาถูกใช้กัน
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/21/9975_1311246681.jpg)
หาตัวกันไฟตกไฟเกินมาติดครับ เพิ่มวงจร รีเลย์เข้าไปควบคุม แจ่มเลยครับ
มีอุปกรณ์อื่นๆเยอะเลย
http://www.wisco.co.th/products/Voltage%20Relay%20VR%2095.html
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: sniper_te ที่ กรกฎาคม 23, 2011, 05:22:32 pm
หาตัวกันไฟตกไฟเกินมาติดครับ เพิ่มวงจร รีเลย์เข้าไปควบคุม แจ่มเลยครับ
มีอุปกรณ์อื่นๆเยอะเลย
http://www.wisco.co.th/products/Voltage%20Relay%20VR%2095.html
[/quote]
แจ่มเลยครับเพื่มอีกประมาณ 9,000 บาท แต่ปลอดภัย 100% แม้จะโดนฟ้าผ่า
 smiley4 smiley4
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนไทย มิวสิค ที่ กรกฎาคม 23, 2011, 05:30:35 pm
ขอขอบพระคุณจากใจแทนเพื่อนๆ สมาชิกครับ

(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/06/18/48801_1308411959.jpg)
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: kittipon ที่ กรกฎาคม 23, 2011, 06:03:10 pm
ขอบครับได้แนวคิดใหม่ๆอีก
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: creative_top ที่ กรกฎาคม 25, 2011, 03:20:51 am
แจ๋วมากๆครับ
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyachoo ★ ที่ กรกฎาคม 26, 2011, 10:47:26 am
ระบบนี้ผมทำใช้มานานแล้วครับ เวลาไปดับไฟกระตุก ระบบไฟตัดเลย แบบบ้านเหมือนกัน จะช่วยให้ไม่ให้เครื่องพังครับ เช็คไฟเข้าก่อนจะเปิด มีฟิวย์กันไฟเกินมากไว้คุมเมคเนติก จะประกอบอีกชุดยังหากล่องแบบแท่น ยังไม่ได้เลยครับ จะไดวางเหมือน power amp ครับ ทีผมใช้แผงนี้รองรับระบบไฟ3เฟสครับ
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/26/10864_1311650784.jpg)
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: sniper_te ที่ กรกฎาคม 26, 2011, 06:23:46 pm
ระบบนี้ผมทำใช้มานานแล้วครับ เวลาไปดับไฟกระตุก ระบบไฟตัดเลย แบบบ้านเหมือนกัน จะช่วยให้ไม่ให้เครื่องพังครับ เช็คไฟเข้าก่อนจะเปิด มีฟิวย์กันไฟเกินมากไว้คุมเมคเนติก จะประกอบอีกชุดยังหากล่องแบบแท่น ยังไม่ได้เลยครับ จะไดวางเหมือน power amp ครับ ทีผมใช้แผงนี้รองรับระบบไฟ3เฟสครับ
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/07/26/10864_1311650784.jpg)
เหมือกันเลยใช้ดีครับพี่ที่ผมใส่ตู้เบอร์ 2 ครับ ราคา 350 บาท (พอดีเหลือจากงาน)
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: te_sakon ที่ สิงหาคม 09, 2011, 01:30:24 pm
ขอบคุณสำหรับความรู้และ แนวคิดใหม่ๆครับ
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: PJ2011 ที่ มกราคม 21, 2013, 12:38:44 am
ดัดแปลงนิดหน่อย  วงจรไฟฟ้า  1 เฟส

- เพิ่มไฟบอกสถานะ เมื่อไฟเข้ามาที่ตู้โหลด

- เพิ่มไฟบอกสถานะ เมื่อมีการกดปุ่มสตาร์ท เพื่อจ่ายไฟไปที่เต้ารับไฟฟ้า


(http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/01/20/49322_1358703294.jpg)


จุดเด่นของวงจรนี้ คือ   
1. ถ้าไฟ Lamp 2 ดับ แต่ไฟ Lamp 1 ยังคงติดอยู่ แสดงว่า ใช้กระแสไฟเกินพิกัด หรือ 
    มีการลัดวงจรไฟฟ้า ที่อยู่ท้ายเบรกเกอร์   ทำให้ตัวเบรกเกอร์ทริบ

2. เมื่อไฟดับปกติ ไฟ Lamp 1 และ 2 จะดับพร้อมกัน และเมื่อไฟติดอีกครั้ง ไฟ Lamp 1 จะติดทันที
    (ถ้ามีโวลต์มิเตอร์ ก็จะทราบแรงดันไฟฟ้า ว่าเกิน 220 V หรือไม่) เมื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแล้ว
   จึงกดปุ่ม Start (กดแล้วปล่อย) ไฟ Lamp 2 ก็จะติดค้างไปจนกว่า เบรกเกอร์จะทริบ หรือ กดปุ่ม Stop หรือ 
   ไฟดับ


หมายเหตุ      N1 (ตัว N ตามด้วยเลขยกกำลัง 1) คือ นิวทรอนจุดที่ 1 หรือ หัวเบรกเกอร์

                  N2 คือ นิวทรอนจุดที่ 2 หรือ ท้ายเบรกเกอร์

                  แมคเนติก คอนแทคเตอร์  ประกอบด้วย เมนคอนแทค 2 Pole  และ หน้าคอนแทคช่วย 1 ชุด
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: cheewinsitta ที่ มกราคม 29, 2013, 11:47:41 pm
ขอบคุณครับ  smiley4  smiley4  smiley4
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด
เริ่มหัวข้อโดย: max dryice ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2013, 01:47:33 pm
ขอบคุณครับพี่ชัยวัฒน์สำหรับขอมูลเรื่องไฟฟ้า 3 เฟส ที่ผมแนะนำให้ต่อหางเพราะผมเห็นว่า ปลั๊กบางตัวเป็นสามเฟสครับ เผื่อต้องการใช้งานโหลดมอเตอร์ครับเพราะปลั๊ก 3 เฟสเอามาต่อใช้แบบ Single phase ไม่เหมาะอยู่แล้วครับสาย N ไม่พอ แล้วตู้ใบนี้มีปลั๊ก 3 เฟสตั้งสามตัว
เบรคเกอร์ L1 ของ A D E F มันมากกว่า MAIN BREAKER เป็นเรื่องปกติครับเพราะตู้โลดจะออกแบบกันแบบนี้(ใช้ตัวคูณลดเพื่อลดขนาดสายเมนและMAIN BREAKER) นอกจากจะเป็นโหลดโรงงานเขาถึงจะคิดโหลด 125% สำหรับเครื่องจักร เพิ่มเติมครับสำหรับตู้โหลดที่เป็นตู้ 3 เฟสแล้วโหลดทั้งหมดเป็น Single phase สาย N ต้องมีขะนาดเท่ากับสายเฟส ยกตัวอย่างถ้าสายเฟส MAIN BREAKER ขนาด100AT สายเฟสNo.25 สาย N ต้องเป็นสายNo.25X3 ครับ โหลดSingle phase ไปกลับเท่ากันครับ ถ้าจะต่อให้ลดขนาดสายนิวต่อนลง เพื่อให้ประหยัดหาแท่งเหล็กตอกเป็นแท่งกราวด์ใช้สายเส้นใหญ่ๆหน่อยเอาสักเบอร์ 50 ก็ได้สำหรับ MAIN BREAKER 100AT ประหยัดสาย N เพราะสายกราวด์เอาให้ปลอดภัยก็ห่างจากคนประมาณ 5 เมตร แต่สายเมนงานเครื่องไฟส่วนใหญ่เดินกันเกิน 20 เมตร
[/quote]

ขอความกระจ่างครับ
ที่ผมเข้าใจคือ ขนาดของ main ต่อจากตู้โหลดเราไปที่ จุดต่อ Main ของสถานที่ ใช้ใหมครับ
Main mreaker 100 am   สาย main คือ 3X25 (สำหรับต่อ L1L2L3)
                                   สาย Main คือ  1X75 (สำหรับต่อ สาย N)
ถูกต้องใหมครับ
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: wichan1 ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2013, 11:25:15 pm
คอนโทรลมอเตอร์  ดัดแปลงใช้  ไอเดียดีครับ
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: N4MWHAN ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2013, 09:47:55 pm
ขอบคุณครับ smiley4
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: pichet51 ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2013, 04:00:06 pm
หาเฟสโปรเทคเตอร์มาใส่ก็ดีนะครับป้องกันไฟตกไฟเกินและไฟไม่บาลานซ์เฟส ราคาประมาณ 2000 บาท ส่วน 1 เฟส ก็ประมาณ 1000 บาท
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: joe_musicsound ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2013, 02:57:33 pm
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านครับ สำหรับความรู้ดีๆ ผมอ่านมาตั้งแต่ต้นกระทู้แล้ว พอดีมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการต่อเฟสโพรเทคเตอร์ หรือ ตัวเช็คเฟส สมมติว่า ถ้าเราจะต่อ ใช้กับตู้โหลด มีแมกเนติก 1 ตัว และมีคนแทคช่วย 2 ชุด เราจะต่อยังไงครับ (ผมก็มือใหม่เหมือนกันครับ อิอิ) แล้ววิธีปรับ ปรับยังไงครับ  ถ้าท่านใดมีภาพ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ พอดีผมกำลังจะทำขึ้นสักชุด ขอบคุณครับ smileyy
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: pichet51 ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2013, 10:27:11 am
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านครับ สำหรับความรู้ดีๆ ผมอ่านมาตั้งแต่ต้นกระทู้แล้ว พอดีมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการต่อเฟสโพรเทคเตอร์ หรือ ตัวเช็คเฟส สมมติว่า ถ้าเราจะต่อ ใช้กับตู้โหลด มีแมกเนติก 1 ตัว และมีคนแทคช่วย 2 ชุด เราจะต่อยังไงครับ (ผมก็มือใหม่เหมือนกันครับ อิอิ) แล้ววิธีปรับ ปรับยังไงครับ  ถ้าท่านใดมีภาพ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ พอดีผมกำลังจะทำขึ้นสักชุด ขอบคุณครับ smileyy

เดี๋ยวตอนเที่ยงวันผมจะทำรูปภาพให้ดู
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: wichan1 ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2013, 10:32:36 am
อาจเป็นประโยชน์บางครับไม่มากก็น้อย
เป็นรุ่นนี้ครับ pm-017  เช็คแรงดันตก-เกิน  ที่ทำงานใช้อยู่
(http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/02/26/49062_1361849010.jpg)
วงจรการต่อก็ประมาณนี้ครับ
แบบ 3 เฟส
(http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/02/26/49062_1361856771.png)
แบบ 1เฟส
(http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/02/26/49062_1361856820.png)
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: pichet51 ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2013, 11:59:57 am
ลองเอาวงจรนี้ไปต่อยอดได้เลยครับสงสัยจุดไหนถามได้เลยครับผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับควบคุมมอเตอร์ 160 KW

(http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/02/26/27683_1361854418.jpg)

เป็นระบบดิจิตอลนะครับ ยี่ห้อ วิป
(http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/02/26/27683_1361854643.jpg)
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: Motojiro ที่ มีนาคม 10, 2013, 02:53:11 pm
ลองแบบผมดูคับ เป็นแนวทาง  (http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/03/10/88669_1362902027.jpg)

เบรกเกอร์  63 A สายไฟ เบอร์ 6 sq.mm
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: Summaostudio ที่ มีนาคม 10, 2013, 03:05:47 pm
 smileyy
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: ณรงค์ สระบุรี ★★★ ที่ เมษายน 19, 2013, 08:51:05 pm
เห็นด้วยครับ ตัวอย่างตู้โหลด 63A เห็นใช้สายเบอร์ 6 sq.mm. ซึ่งสายเบอร์ 6 load สายตามสเป็คผู้ผลิตประมาณ 42-46A. เท่านั้น และบางที่เพาเวอร์ปลั๊กไฟเข้า32A.ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้ load สูงๆ อย่างที่ท่านเจ้าของกระทู้กล่าว "บางท่านว่าไม่เห็นสายไหม้เลย เพราะว่าท่านไม่เคยใช้งานกระแสเกินพิกัดที่สายทนได้เลย"

ตัวอย่างไฟพาร์ 1000w.8 ดวงตอนทำงานเอาคลิปแอมป์จับดูก็ประมาณ 27A.(ถ้าเปิดพร้อมกันทั้งหมด 36.3A.)

ถามว่าใช้สายเบอร์ 4 , 6 sq.mm.ใช้ได้ไหม ตอบว่าใช้ได้ครับถ้าเราทราบว่าเราใช้ load เท่าไร ประมาณไหน อยู่ในสเป็คสายหรือไม่

ตัวอย่างตารางชนิดสาย VCT พบเห็นใช้กันบ่อยในงานเครื่องเสียง งานดนตรี

(http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/04/19/302_1366376152.jpg)

หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: hot pakthongchai ที่ พฤษภาคม 09, 2013, 11:48:29 am
ติดตามอยู่ตลอดครับ  เพราะผมไม่เข้าใจเรื่องไฟฟ้าเท่าไรนัก   ส่วนมากผมเองก็เสียบเข้าปลั๊กไฟ  อย่างเก่งก็เข้ามิเตอร์เลย 

ส่วนความวุ่นวายในตู้โหลด ผมไม่มีความรู้เลย   ขอบคุณที่แชร์ความรู้ เข้ามากันนะครับ
หัวข้อ: ขายตู้ w 120 16ใบ ราคา 1000 กว่าๆ
เริ่มหัวข้อโดย: jack jack ที่ พฤษภาคม 11, 2013, 12:10:13 am
 (http://image.ohozaa.com/i/g67/tFkzXW.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/wP6FF5BvJkj8l2Ca)



(http://image.ohozaa.com/i/636/OnkasI.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/wP6HjxsBG4ENcSIE)


หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: KON ที่ สิงหาคม 11, 2013, 07:59:24 pm
 เยี่ยมครับ
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: celeron ที่ สิงหาคม 15, 2013, 10:33:59 am
ได้ความรู้มากเลยครับ
หัวข้อ: Re: ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)
เริ่มหัวข้อโดย: tum_nkr ที่ กันยายน 05, 2013, 04:17:50 pm
ต่อแมคเนติค สายไหนไปยังไงบ้างครับ frusty