หัวข้อ: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: นะอุบล SOUND ที่ สิงหาคม 02, 2010, 08:10:28 pm
ขอคำแนะนำหน่อยครับ..จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
ถ้าไม่...เราจะต้องต่ออย่างไร และจำเป็นต้องผ่านเบรกเกอร์หรือเปล่าครับ...ขอบคุณครับ

(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2010/08/02/9403_1280754347.jpg)
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: บอย ขอนแก่น ที่ สิงหาคม 02, 2010, 08:32:32 pm
ต่อออกจากมิเตอร์เข้าเบรกเกอร์แล้วก็ต่อไปใช้งานตามปรกติครับถ้าจะให้ดีเอา UPS ของคอมพิวเตอร์มาจ่ายไฟให้เครื่องปรุงจะดีมากครับ

พองูๆปลาๆครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: พงษ์พิทักษ์ร้อยเอ็ด ที่ สิงหาคม 02, 2010, 09:00:55 pm
ต่อออกจากมิเตอร์เข้าเบรกเกอร์แล้วก็ต่อไปใช้งานตามปรกติครับถ้าจะให้ดีเอา UPS ของคอมพิวเตอร์มาจ่ายไฟให้เครื่องปรุงจะดีมากครับ

พองูๆปลาๆครับ


ดีแบบไหนหรอช่วยอธิบายชัดๆหน่อยซิ....................
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Banyat Bootchom ที่ สิงหาคม 02, 2010, 09:15:44 pm
นี่เจอมาแล้วหม้อระเบิด เนื่องจากสลับสายตอนเลิกงาน ดูให้ดีครับ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: สุธี โปรโมชั่น ร้อยเอ็ด ที่ สิงหาคม 02, 2010, 09:33:32 pm
ถ้าไฟแค่170 -200 จำเป็นครับ ไปเล่นบางงาน แค่เปิดเพาเวอร์ ไฟก็ตกแล้ว STEP UPจะช่วยดึงไฟไงครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: R.T.K Music ที่ สิงหาคม 02, 2010, 09:54:54 pm
ตอบยากหน่อยนะคำถาม ตอบตามที่เคยทำมาก็แล้วกันนะครับ กรณีใช้ให้พิจารณาองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน เช่นสถานที่ไปเล่นไฟเฟสเดียว เข้าไปในซอยลึก หรือไฟฟ้าบริเวณนั้นอยู่ปลายสาย  และให้สังเกตุหม้อแปลงใหญ่การไฟฟ้าบริเวณนั้นอยู่ใกล้หรือไกลจุดที่เราเล่นหรือไม่ ถ้าหม้อแปลงใหญ่อยู่ไกลต่อเข้าตูดหม้อมิเตอร์มาเข้าสเต็ป แล้วดึงไฟดูอาจจะ 2 แต๊ก ให้สังเกตุดูเข็มหน้าหม้อสเต็ป ของผมจะอยู่ประมาณ 220-240 ประมาณนี้ครับ  แต่ถ้าหม้อแปลงใหญ่อยู่ใกล้แล้วยังเป็นไฟสามเฟสอีก อันนี้บางครั้งผมก็ต่อจากหัวคัตเอ๊า บ้านเจ้าภาพเลย และบางกรณีดูแล้วบ้านงานหรือเจ้าภาพใช้ไฟเยอะมีทั้งพัดลม เปิดแอร์ หรือเปิดพัดลมพร้อมๆกันในงานหลายเครื่อง และหรือกลางคืนยังมีหลอดไฟตามเต็นท์ อีก หลายครั้งคุยกับเจ้าภาพขอต่อไฟจากตูดมิเตอร์บ้านข้างๆ สังเกตุเห็นสายไฟคนละเฟสกับบ้านเจ้าภาพ และบางกรณีงานอยู่ในตลาดไฟเต็มอยู่แล้วถ้าลงเครื่องไม่มากไม่ต้องต่อสเต็ป ถ้าเครื่องลงมากก็จะต่อทุกครั้ง และดึงสเต็ป 1 แต๊ก  ประมาณนี้  ในเมื่อถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องต่อสเต็ปผ่านตูดมิเตอร์ ก็ให้สังเกตุตามที่ผมเคยพบมานะครับ บางครั้งไม่จำเป็นเสมอไป หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: servicemode ที่ สิงหาคม 02, 2010, 10:10:22 pm
คิดเองนะครับส่วนตัว
ไม่ต้องใช้เลยครับถ้าจะใช้ให้ใช้ กับส่วนที่เป็นเครื่องเท่าั้นั้นครับ ส่วนไปเข้าแอมป์ให้ใช้ตรงๆครับ สายเมนใหญ่
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: luple ที่ สิงหาคม 02, 2010, 11:23:22 pm
จำเป็นถ้าเครื่องเสียงของเราใช้ไฟมาก แต่ถ้าใช้ไฟน้อยก็ไม่จำเป็นต้องต่อ ส่วนมากผมต่อจากหัวคัตเอาท์บ้างถ้าเอาสายไฟไปสั้น แต่เอาเครื่องไปนิดเดียวประมาณสามแท่นก็ต่อกัยคัตเอาท์เลย
ส่วนว่าจำเป็นไหมดูจากรูปว่าต่อเข้าหม้อดึงไฟโดยตรงโดยไม่ผ่านเบรคเกอร์เลยผมเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งครับต้องต่อผ่านเบรคเกอร์แล้วค่อยต่อเข้าหม้อดึงไฟถ้าเกิดปัญหากับหม้อดึงไฟเราก็สามารถปิดเบรคเกอร์ได้ทันที่
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: นะอุบล SOUND ที่ สิงหาคม 03, 2010, 06:31:51 am
ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่แวะมาให้ความรู้ครับ...ได้รู้อะไร ๆ เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงอีกมากมาย..ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: hs4hur ที่ สิงหาคม 03, 2010, 07:56:40 am
ต่อออกจากมิเตอร์เข้าเบรกเกอร์แล้วก็ต่อไปใช้งานตามปรกติครับถ้าจะให้ดีเอา UPS ของคอมพิวเตอร์มาจ่ายไฟให้เครื่องปรุงจะดีมากครับ

พองูๆปลาๆครับ


ดีแบบไหนหรอช่วยอธิบายชัดๆหน่อยซิ....................

รู้หน่า อ.โจ้ ว่าคิดอะไร??
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: servicemode ที่ สิงหาคม 03, 2010, 09:23:31 am
 loveit smileyy
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ทูน KALASIN ที่ สิงหาคม 03, 2010, 09:31:50 am
อ้างถึง
หม้อแปลง ของแอมป์ทุกตัวนำมารวมกันแล้วมันใหญ่กว่า สเตปอัพ นะครับ คิดดู ครับ
เมื่อก่อนผมออกงานใช้ สเตป 100 แอมป์ 3 ตัวครับแยกอิสระ แอมป์ ไฟ เครื่องปรุง หลังๆใช้ Stabiliser แทนตรงเครื่องปรุง
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: shokunmusicsound ที่ สิงหาคม 03, 2010, 09:56:57 am
หม้อแปลง ของแอมป์ทุกตัวนำมารวมกันแล้วมันใหญ่กว่า สเตปอัพ นะครับ คิดดู ครับ

step up ทำหน้าที่ดึงและรักษาระดับแรงดันและกระแสไฟ220โวลต์ เช่น ช่วงเวลาทำการ 18.00-22.00
           ไฟจะตกอยู่ที่ 180-200 โวลต์
หม้อแปลง ทำหน้าที่แปลงไฟสูง 220 โวลต์ให้ต่ำลงมาตามแต่ละวงจรที่ใช้งาน

แล้วถ้าไม่มี step up ดึงไฟตอนไฟไม่ถึง220โวลต์ หม้อแปลงจากที่แปลงไฟ 220โวลต์ให้ต่ำลงก็จะต่ำ
กว่าค่าระดับแรงแรงดันปรกติที่วงจรทำงานได้ ก็จะทำให้วงจรทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือไม่ทำงานเลย
จากเครื่องเสียงดีๆก็จะเป็นแตก,พร่า,เบสไม่แน่น เป็นต้น


หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: servicemode ที่ สิงหาคม 03, 2010, 10:18:55 am
หม้อแปลง ของแอมป์ทุกตัวนำมารวมกันแล้วมันใหญ่กว่า สเตปอัพ นะครับ คิดดู ครับ

step up ทำหน้าที่ดึงและรักษาระดับแรงดันและกระแสไฟ220โวลต์ เช่น ช่วงเวลาทำการ 18.00-22.00
           ไฟจะตกอยู่ที่ 180-200 โวลต์
หม้อแปลง ทำหน้าที่แปลงไฟสูง 220 โวลต์ให้ต่ำลงมาตามแต่ละวงจรที่ใช้งาน

แล้วถ้าไม่มี step up ดึงไฟตอนไฟไม่ถึง220โวลต์ หม้อแปลงจากที่แปลงไฟ 220โวลต์ให้ต่ำลงก็จะต่ำ
กว่าค่าระดับแรงแรงดันปรกติที่วงจรทำงานได้ ก็จะทำให้วงจรทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือไม่ทำงานเลย
จากเครื่องเสียงดีๆก็จะเป็นแตก,พร่า,เบสไม่แน่น เป็นต้น




ขอบคุณครับที่แนะนำ ผมก้แค่คิดเล่นๆนะครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: uthaibig ที่ สิงหาคม 03, 2010, 01:45:41 pm
ต่อจากคัดเอ้าท์ในบ้านผมว่าสะดวกดีไม่จำเป็นเลยที่ไปเปิดฝามิเตอร์แล้วมาต่อดีไม่ดีการไฟฟ้าเอาเรื่องแล้วยุ่ง การไฟฟ้าจะ จะมีสติกเกอร์ติดที่ฝามิเตอร์  (ห้ามเปิดฝามิเตอร์ฝ่าฝืนปรับ2000บาท)และผมเคยเจอบ่อย ทำไมไม่ต่อที่หน้ามิเตอร์ไฟแรงดีต่อในบ้านเดี๋ยวไฟไม่พอ รู้ดีมากๆๆ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: LOP_Sound System ที่ สิงหาคม 03, 2010, 03:04:43 pm
แล้วแต่ สถานที่ สถานะการ
ต่อหัวคัตเอ้าส์..ก็ได้ครับ.. (อย่าต่อหลังคัตเอ้าส์น่ะ..เพราะบางทีใช้สเตปดึงไฟเยอะๆแล้ว พลาสติกคัตเอ้าส์ละลายครับ..เคยมาแล้ว..ถ้าจะต่อไฟให้ต่อหัวคัตเอ้าส์)..

*******
แล้วหากไปบ้านผู้มีอันจะกินหน่อย...ไฟทั้งระบบ ผ่านตัวตัดไฟออโต้ละ..มะมีคัตเอ้าส์ทำไง๊.........
ก็ต้องมาต่อหลังตูดหม้อแปลงการไฟฟ้าฟ้าละครับ..มาร์ดสายให้ดี เ้สนไหน L เส้นไหน N ก็โอเคแร่ะ..
 redface
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งโรจน์..ออดิโอ ที่ สิงหาคม 03, 2010, 03:09:49 pm
ถ้าใช้ไฟฟ้าหนักๆผมขอเล่นนอกหม้อดีกว่าครับ
เอาตะปูตอกที่สายไฟตรงหม้อ แล้วเอาสายไฟที่ตรงหม้อแปลงพันไปเลยครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: นะอุบล SOUND ที่ สิงหาคม 04, 2010, 02:47:13 pm
ต่อจากคัดเอ้าท์ในบ้านผมว่าสะดวกดีไม่จำเป็นเลยที่ไปเปิดฝามิเตอร์แล้วมาต่อดีไม่ดีการไฟฟ้าเอาเรื่องแล้วยุ่ง การไฟฟ้าจะ จะมีสติกเกอร์ติดที่ฝามิเตอร์  (ห้ามเปิดฝามิเตอร์ฝ่าฝืนปรับ2000บาท)และผมเคยเจอบ่อย ทำไมไม่ต่อที่หน้ามิเตอร์ไฟแรงดีต่อในบ้านเดี๋ยวไฟไม่พอ รู้ดีมากๆๆ

อืม...สรุปแล้ว ต่อที่หน้ามิเตอร์ หรือ ต่อจากคัดเอ้าท์ในบ้าน ไฟน่าแรงเท่ากัน..ถูกต้องมั๊ยครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: มะระจัง ที่ สิงหาคม 04, 2010, 04:37:50 pm
เข้ามาหาข้อมูลเพิ่มอยู่ครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ศาลาวัด ★★★ ที่ สิงหาคม 04, 2010, 06:00:31 pm
แล้วแต่ สถานที่ สถานะการ
ต่อหัวคัตเอ้าส์..ก็ได้ครับ.. (อย่าต่อหลังคัตเอ้าส์น่ะ..เพราะบางทีใช้สเตปดึงไฟเยอะๆแล้ว พลาสติกคัตเอ้าส์ละลายครับ..เคยมาแล้ว..ถ้าจะต่อไฟให้ต่อหัวคัตเอ้าส์)..

*******
แล้วหากไปบ้านผู้มีอันจะกินหน่อย...ไฟทั้งระบบ ผ่านตัวตัดไฟออโต้ละ..มะมีคัตเอ้าส์ทำไง๊.........
ก็ต้องมาต่อหลังตูดหม้อแปลงการไฟฟ้าฟ้าละครับ..มาร์ดสายให้ดี เ้สนไหน L เส้นไหน N ก็โอเคแร่ะ..
 redface
ตามพี่พัลลภเลยครับ  brow
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: luple ที่ สิงหาคม 04, 2010, 09:46:02 pm
อืม...สรุปแล้ว ต่อที่หน้ามิเตอร์ หรือ ต่อจากคัดเอ้าท์ในบ้าน ไฟน่าแรงเท่ากัน..ถูกต้องมั๊ยครับ   
แต่ใช้ไฟเยอะก็ปลอกเอาที่ออกจากหม้อมิเตอร์ทางด้านขวามือสายลายอยู่ขวาสุดข้างในเป็นสายนิวตรอน ถ้าจะบอกว่าต่อที่มิเตอร์กับคัตเอ้าท์ในจะได้แรงดันหรือกระแสเท่ากันถูกครับแต่ในกรณีใช้ไฟเยอะกระแสสูงควรต่อจากมิเตอร์ครับสงสารสายเมนเจ้าภาพบ้างครับมันจะไหม้เสียก่อน frusty
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tanaphong ที่ สิงหาคม 05, 2010, 12:49:20 am
แล้วถ้าหม้อเจ้าภาพเป็น 15 แอมป์ เราใช้ step up 100 amp ละ
หม้อ15แอมป์จะทนไหวไหม(ปกติผมต่อนอกหม้อ)อยากรู้
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: พายุ ชิ้กเก้นซาวด์ ที่ สิงหาคม 05, 2010, 09:00:19 am
เข้ามาหาเก็บข้อมูล อยากรู้ต่ออีกนิดนึงครับ

 redface sinister kisss smileyy loveit
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: jook ที่ สิงหาคม 05, 2010, 10:21:53 am
แล้วถ้าหม้อเจ้าภาพเป็น 15 แอมป์ เราใช้ step up 100 amp ละ
หม้อ15แอมป์จะทนไหวไหม(ปกติผมต่อนอกหม้อ)อยากรู้

ถ้าระบบของท่านใช้กระแสเกิน ขนาดที่วัตต์ฮาวเออร์มิเตอร์จะรับได้มากเกินไปก็อาจเสียหายแหละครับ
กระแส 100 แอมป์ ที่ว่านั้น มันหมายถึง หม้อแปลงสามารถรองรับการจ่ายกระแสได้ไม่เกิน 100 แอมป์ครับ
ต้องรู้ว่าระบบเครื่องเสียง เครื่องไฟของเรา ใช้กระแสสูงสุดเท่าไร อันนี้ต้องวัดเอาครับ หรือจะคำนวณการกำลังวัตต์ของแต่ละเครื่องทั้งระบบรวมกันว่า จะโอเวอร์โหลดของ มิเตอร์ของบ้านและสายเมนหรือไม่ เครื่องขนาดกลางลงมาคงไม่ต้องต่อจากเมนเข้ามิเตอร์ก็ได้ครับ 
- ต่อที่เมนของการไฟฟ้าไม่มีปัญหาเรื่องกระแสไม่พอ (อาจมีกับบางพื้นที่) แต่ผิดกฎหมายครับ บางเจ้าถอดสายออกแล้วไม่พันเทปการตรงรอยต่อให้ดีก็จะมีปัญหาในอนาคต
- ต่อที่หัวคัตเอาท์หรืออุปกรณ์อื่นๆของเจ้าบ้าน ก็ตัดปัญหาเวลาฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์หรืออุปกรณ์นั้นๆตัดเมื่อโอเวอร์โหลดได้ ก่อนและเลิกใช้งานอาจมีปัญหาในช่วงการต่อสายบ้างเล็กน้อย เพราะเจ้าบ้านก็กำลังเตรียมงานต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนกัน ถอดสายแล้วต้องประกอบให้ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ้าน
- ต่อสายหลังคัทเอาท์ของบ้านอาจมีปัญหากรณีฟิวส์ขาดหรืออุปกรณ์ตัดวงจรไฟจากปัญหาโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร งานทั้งงานก็อยู่ในความโกลาหลล่ะครับ
- หากเครื่องขนาดเล็ก ใช้กระแสน้อย อาจต่อจากปลั๊กไฟของบ้านได้ แต่ระวัง คนไม่รู้ไปถอด/คนไม่เห็นทำปลั๊กหลุดครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Mr_Smart2009 ที่ สิงหาคม 05, 2010, 10:39:30 am
ผมว่าจะลองลง ระบบไฟเพิ่มครับ (ซื้อมาหมดแล้ว) ตอนนี้มีแค่ชุดpa รบกวนแนะนำด้วยว่าเจ้า Step 50A ของผมจะไหวหรือป่าว

-PA NPE PH2000 2/ แท่น A&J lt3000 4 แท่น /บอสเทค1500สวิตชิ่ง2 แท่น
-เครื่องปรุง
-ไฟพาร์ 500W 32 โคม
-มูฟวิ่งเฮท 250W 2 ตัว
-ไฟสแกน 250W 2 ตัว
-แฟรต 1500W 2 ตัว
-สโม๊ค 1500W 1 ตัว
-ไฟย้อมฉาก 1200W 2 ตัว
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: jook ที่ สิงหาคม 05, 2010, 10:55:20 am
ไม่น่ามีปัญหา  ควรแยกระบบไฟ กับ เครื่องเสียง จะดีครับ เชิญท่านอื่นที่มีประสบการณ์มากกว่าชี้แนะครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: นะอุบล SOUND ที่ สิงหาคม 08, 2010, 09:08:38 am

- หากเครื่องขนาดเล็ก ใช้กระแสน้อย อาจต่อจากปลั๊กไฟของบ้านได้ แต่ระวัง คนไม่รู้ไปถอด/คนไม่เห็นทำปลั๊กหลุดครับ

 อ้างอิงจากท่าน วัฒนา  โพธิ์ศรี

-  หากเครื่องขนาดเล็ก ใช้กระแสน้อย อาจต่อจากปลั๊กไฟของบ้านได้ แต่ระวัง คนไม่รู้ไปถอด/คนไม่เห็นทำปลั๊กหลุดครับ

หมายความว่าเราก็เอาปลายสายไฟเข้าหม้อเพิ่มไฟ 220 V ไปเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยซิครับ..แล้ว แอมป์ 2 แท่น, ปรี 1 ,EQ 1 ครอส 1, DVD 1 ,มิกซ์ 1 พอจะจัดอยู่ในเครื่องเสียงขนาดเล็กหรือเปล่าครับ..
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: jook ที่ สิงหาคม 08, 2010, 12:24:04 pm
แอมป์ตัวหนึ่ง ขับเบส อีกตัวขับกลางแหลม ถูกมั้ยครับ กลางเล็กๆครับ ไม่ทราบมีปัญหาเรื่องไฟตกบ่อยมั้ยครับ
หากเคยไปงาน 10 ครั้งที่ผ่านมา ไม่มีไฟตกก็อย่ายกไปให้หนักเลยครับ เว้นพื้นที่สุ่มเสี่ยงค่อยเอาไป
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: นะอุบล SOUND ที่ สิงหาคม 08, 2010, 02:23:52 pm
ถูกต้องแล้วครับท่าน..แอมป์ ขับเบส 1, กลางแหลม1 เคยเจอไฟตกต่ำสุด 190 ..ว่าแล้วก็ถามสะเลย
ไฟตกต่ำสุดเท่าไหรครับ..จึงควรใช้หม้อดึงไฟ...ขอบคุณอีกครั้งที่สละเวลามาให้ความรู้ครับ.. นับถือ ๆ ๆ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: หนุ่ย บุรีรัมย์ ที่ สิงหาคม 10, 2010, 09:57:23 am
อืม..ดีๆทั้งนั้น
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: jook ที่ สิงหาคม 10, 2010, 11:57:22 am
ไม่ชี้ชัดนะครับ ตามความคิดส่วนตัว หากต่ำกว่า 200 โวลต์ ควรมีไว้ใช้ ยิ่งเป็นเครื่องดิจิตอล ต้องมีเลยแหละครับ  แต่หากเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า แก้ง่ายๆโดย ปิดเครื่องใช้ในงานที่เห็นว่าไม่จำเป็นก่อนครับ เช่น พัดลมตัวใหญ่ ตัวการใหญ่แหละครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: นายปังปอนด์ ออนไลน์ ที่ สิงหาคม 10, 2010, 02:05:52 pm
ไม่ชี้ชัดนะครับ ตามความคิดส่วนตัว หากต่ำกว่า 200 โวลต์ ควรมีไว้ใช้ ยิ่งเป็นเครื่องดิจิตอล ต้องมีเลยแหละครับ  แต่หากเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า แก้ง่ายๆโดย ปิดเครื่องใช้ในงานที่เห็นว่าไม่จำเป็นก่อนครับ เช่น พัดลมตัวใหญ่ ตัวการใหญ่แหละครับ
เจอใช้คูลเลอร์น้ำร้อนครับ
พาวเวอร์ตัดแป๊ก ๆ เลย
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: jook ที่ สิงหาคม 10, 2010, 04:32:34 pm
เออ เจ้าคูลเลอร์น้ำร้อน น้ำเย็น ไม่ก็หม้อหุงข้าวใหญ่ๆ แป็กทันทีครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: อ๊อด สระบุรี ที่ สิงหาคม 10, 2010, 04:56:31 pm
โอ้..ความรู้เรื่องสำคัญเลย.. smileyy
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: PHYSICS INTER SOND&LIGHT ที่ สิงหาคม 11, 2010, 03:30:45 pm
ส่วนมากต่อจากมีเตอร์ จะไห้เภาพลงหม้อ30แอมส์ 3เฟส แยกเครื่องเสียง กับไฟคนละเฟส ถ้าไปงานไหนมีแฟสเดียวจะไม่ค่อยเล่นไฟเพราะไฟไม่พอ เล่นแต่เคร่องเสียง   
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Apc ที่ สิงหาคม 12, 2010, 08:06:28 am
แล้วถ้าหม้อเจ้าภาพเป็น 15 แอมป์ เราใช้ step up 100 amp ละ
หม้อ15แอมป์จะทนไหวไหม(ปกติผมต่อนอกหม้อ)อยากรู้

ถ้าระบบของท่านใช้กระแสเกิน ขนาดที่วัตต์ฮาวเออร์มิเตอร์จะรับได้มากเกินไปก็อาจเสียหายแหละครับ
กระแส 100 แอมป์ ที่ว่านั้น มันหมายถึง หม้อแปลงสามารถรองรับการจ่ายกระแสได้ไม่เกิน 100 แอมป์ครับ
ต้องรู้ว่าระบบเครื่องเสียง เครื่องไฟของเรา ใช้กระแสสูงสุดเท่าไร อันนี้ต้องวัดเอาครับ หรือจะคำนวณการกำลังวัตต์ของแต่ละเครื่องทั้งระบบรวมกันว่า จะโอเวอร์โหลดของ มิเตอร์ของบ้านและสายเมนหรือไม่ เครื่องขนาดกลางลงมาคงไม่ต้องต่อจากเมนเข้ามิเตอร์ก็ได้ครับ 
- ต่อที่เมนของการไฟฟ้าไม่มีปัญหาเรื่องกระแสไม่พอ (อาจมีกับบางพื้นที่) แต่ผิดกฎหมายครับ บางเจ้าถอดสายออกแล้วไม่พันเทปการตรงรอยต่อให้ดีก็จะมีปัญหาในอนาคต
- ต่อที่หัวคัตเอาท์หรืออุปกรณ์อื่นๆของเจ้าบ้าน ก็ตัดปัญหาเวลาฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์หรืออุปกรณ์นั้นๆตัดเมื่อโอเวอร์โหลดได้ ก่อนและเลิกใช้งานอาจมีปัญหาในช่วงการต่อสายบ้างเล็กน้อย เพราะเจ้าบ้านก็กำลังเตรียมงานต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนกัน ถอดสายแล้วต้องประกอบให้ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ้าน
- ต่อสายหลังคัทเอาท์ของบ้านอาจมีปัญหากรณีฟิวส์ขาดหรืออุปกรณ์ตัดวงจรไฟจากปัญหาโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร งานทั้งงานก็อยู่ในความโกลาหลล่ะครับ
- หากเครื่องขนาดเล็ก ใช้กระแสน้อย อาจต่อจากปลั๊กไฟของบ้านได้ แต่ระวัง คนไม่รู้ไปถอด/คนไม่เห็นทำปลั๊กหลุดครับ
สุดยอดเลยครับ ผมคิดว่าถ้าแรงดันไฟฟ้าไม่ตกหรือเกินประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของ 220 โวลท์ ก็ไม่น่าจะมีปัญหา สำหรับ แหล่งจ่ายไฟที่เป็นหม้อแปลง ส่วน แหล่งจ่ายไฟที่เป็นสวิทชิ่ง มันสามารถปรับหรือยืดหยุ่นได้มากกว่า ส่วนขนาดของสายไฟ จะเล็กหรือใหญ่ จะขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสที่ใหล ครับ ส่วนขนาดกระแสเอาท์พุทของหม้อแลงในเครื่องขยาย ไม่ใช่ตัวที่นำมาคิดกระแสทางด้านอินพุทของหม้อแปลง เพราะหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งด้านอินพุทและด้านเอาท์พุท จะมี กำลังเท่ากัน ก็คือว่า ไฟเข้าทางด้านอินพุท 220 โวลท์ คูณกับกระแสที่ไหลเข้า จะเท่ากันกับ แรงดันทางด้านเอ้าท์พุท คูณด้วยกระแสไหลออก จริงแล้ว ผมไม่เคยต่อใช้งานจริงแต่พูดตามหลักการณ์ครับ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ  ถ้าจะให้ดีผมคิดว่าเราน่าจะทำการวัดกระแสทางด้าน ไฟเข้า เมื่อเราต่อเครื่องเสียงโดยสมบูรณ์ และเปิดใช้งานเต็มที่ และจดจำหรือบันทึกไว้ ถ้าไปออกงาน ก็ต้องเช็คมิเตอร์ที่เราจะต่อไฟ ไปใช้งานครับ ว่าสามารถจ่ายกระแสได้พอเพียงรึไม่ ถ้าไม่พอ ก็ต้องอาศัยเครื่องปั่นไฟแล้วหละครับ แต่โอกาสเสี่ยงก็มีเยอะกว่าไฟของการไฟฟ้า เพราะคุณภาพและประสิทธิภาพ ไม่เท่ากัน หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: คนวังหิน (คนหลังไมค์) ที่ สิงหาคม 12, 2010, 09:15:19 am
ไม่จำเป็นครับ.... ถ้าเป็นไฟพวกสำนักงานเช่นโรงพยาบาล
แต่ถ้าเป็นพวก หม้อเล็กๆ ก็.....แล้วแต่ท่าน
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: อ.ฉัตรชัย 101 ที่ สิงหาคม 12, 2010, 03:12:55 pm
ส่วนมากไฟที่เป็นบ้านงานมักชอบใช้กระแสปริมาณมาก อยู่แล้วสายเมนของบ้านเมื่อใช้รวมกับของเครื่องเสียงมักจะกระแสไม่พอ ในทางที่ดีจั๊มสายขนานกันกับสายเมนบ้านมาเข้าที่เครื่องเราจะช่วยได้เยอะ  ส่วนที่ถ้าที่หม้อไฟแอมป์มันน้อย ก็ต้องให้เจ้าภาพลงหม้อให้ใหม่ หรือไม่งั้นก็รักษาสภาพของเครื่องเราใช้ไฟเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาคุณภาพของเสียง แล้วหาสเตปิไล้เซอร์คุมชุดมิกไว้ด้วยจะช่วยรักษาสภาพของเสียงไม่ให้มันเลวร้ายมากขณะที่เครื่องโหลดไฟหนักๆแล้วกระแสไม่พอ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: verat ที่ ธันวาคม 19, 2011, 04:25:23 pm
นี่เจอมาแล้วหม้อระเบิด เนื่องจากสลับสายตอนเลิกงาน ดูให้ดีครับ ขอบคุณครับ
สลับสายยังใงครับที่ว่าระเบิด หรือว่ามี +/-แต่ที่หม้อใหม่ที่ผมเพิ่งถอยมาที่ขั่วไม่ได้บอกใว้นะครับว่า +/-ครับ ขยายความนิดหนึ่งครับเพื่อความเข้าใจครับ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ปาย1095 มิวสิค ที่ ธันวาคม 19, 2011, 04:37:00 pm
หม้อสเตป มีความจำเป็นเมื่อไฟตก ต่ำกว่า 200 ปรับ สัก 3 แก๊ก ถ้ายังไม่พอ  4-5 แก๊ก มีคุณประโยชน์มาก และก็มีโทษ มะหัน อย่าเล่นเพลิน เมาเพลิน ห้าทุ่ม ไฟเกินแล้วจะ หนาวๆ

ผมมี สองตัว พักหลังไม่ใช้แล้วครับ หาเมนใหญ่ เดินจาก คัทเอ้า บ้าน ช่วยได้เยอะครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: 3Y.music ที่ มกราคม 02, 2013, 12:23:28 pm
ป้อหลวงมี2ตัวปล่อยให้ผมสักตัวไหมครับ(กำลังหาแต่งบประมาณจำกัดนะครับ)
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: extreme music ที่ มกราคม 02, 2013, 06:44:46 pm
ของผมaj3000vz สามแท่น
ไฟพาร์เลด 8 โคม
ครอส
อีคิว
มิกซ์
ไมค์ลอย
ไม่เคยใช้สเตปซักครั้ง 
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ชาญ เมืองคง ที่ มกราคม 02, 2013, 07:50:01 pm
ของผมaj3000vz สามแท่น
ไฟพาร์เลด 8 โคม
ครอส
อีคิว
มิกซ์
ไมค์ลอย
ไม่เคยใช้สเตปซักครั้ง 
ต่อจากไหนครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: hs4.nlz ที่ มกราคม 04, 2013, 04:12:46 pm
จากการที่ผมออกงานมา ผมต่อจากมิเตอร์จะให้ไฟที่เต็มกว่า และดูเข็มมิเตอร์ที่หม้อดึงไฟ(Step up)จะนิ่งกว่าต่อผ่านสะพานไฟเจ้าภาพ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างที่เพื่อนสมาชิคว่าละครับ  แต่มีบางงานที่หม้อมิเตอร์อยู่ใกล้กับหม้อแปลงใหญ่ไฟฟ้า  กระแสเข้าเยอะมากจนstepร้อง เพื่อนสมาชิคมีใครเจอบ้างครับ และต้องแก้ยังงัยครับ เจอไป2ครั้งครับเซ็งโครตๆเลย 
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ปาย1095 มิวสิค ที่ มกราคม 04, 2013, 04:24:15 pm
ป้อหลวงมี2ตัวปล่อยให้ผมสักตัวไหมครับ(กำลังหาแต่งบประมาณจำกัดนะครับ)


เจ้าทราฟ i6000 ที่ส่งเครม(กลับมาแล้ว) ก็เพราะไฟเกินนี้แหละ ลูกน้องเฝ้าไม่เข้าใจ ระบบไฟ เล่นอย่างเดียว โทรบอกผม ควันขึ่นขโมก พอผมไปถึ่งเวที วัดไฟ ดู แม่งอยากถีบ ลูกน้องตกเวทีแบบในหนัง ฮ่าๆ 277 v


จากการที่ผมออกงานมา ผมต่อจากมิเตอร์จะให้ไฟที่เต็มกว่า และดูเข็มมิเตอร์ที่หม้อดึงไฟ(Step up)จะนิ่งกว่าต่อผ่านสะพานไฟเจ้าภาพ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างที่เพื่อนสมาชิคว่าละครับ  แต่มีบางงานที่หม้อมิเตอร์อยู่ใกล้กับหม้อแปลงใหญ่ไฟฟ้า  กระแสเข้าเยอะมากจนstepร้อง เพื่อนสมาชิคมีใครเจอบ้างครับ และต้องแก้ยังงัยครับ เจอไป2ครั้งครับเซ็งโครตๆเลย 
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: จานทองแท้ ที่ มกราคม 04, 2013, 04:48:33 pm
เล่นแต่ในเมืองไฟฟ้าปรกติดีเลยไม่คิดจะซื้อมาใช้
วันดีคืนดีพวกหาไปเล่นชานเมือง ไอ้หยา..ไฟมาแค่180
ดันฝืนเล่น เบสก็ไม่ออก เสียงยังกะไมค์ถ่านอ่อน สุดท้าย
ดอกลำโพงกลับบ้านเก่า เข็ดจริงๆก็เลยเห็นถึงความจำเป็น
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ruengyot ที่ มกราคม 04, 2013, 04:56:55 pm
จากการที่ผมออกงานมา ผมต่อจากมิเตอร์จะให้ไฟที่เต็มกว่า และดูเข็มมิเตอร์ที่หม้อดึงไฟ(Step up)จะนิ่งกว่าต่อผ่านสะพานไฟเจ้าภาพ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างที่เพื่อนสมาชิคว่าละครับ  แต่มีบางงานที่หม้อมิเตอร์อยู่ใกล้กับหม้อแปลงใหญ่ไฟฟ้า  กระแสเข้าเยอะมากจนstepร้อง เพื่อนสมาชิคมีใครเจอบ้างครับ และต้องแก้ยังงัยครับ เจอไป2ครั้งครับเซ็งโครตๆเลย 
ผมเคยเจอครับต่อ step สลับข้างเข้าเป็นออก ออกเป็นเข้าบิดหนึ่งแก๊กไฟลดบิดไปจนกว่าจะพอดีครับ stepบางรุ่นมีสวิท์โยกขึ้นลงสับข้นเพิ่มสับลงลด ถ้าไม่มีทำตามที่ผมบอกครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: gAudio ที่ มกราคม 04, 2013, 06:14:15 pm
ต่อออกจากมิเตอร์เข้าเบรกเกอร์แล้วก็ต่อไปใช้งานตามปรกติครับ
ถ้าจะให้ดีเอา UPS ของคอมพิวเตอร์มาจ่ายไฟให้เครื่องปรุงจะดีมากครับ
พองูๆปลาๆครับ

ถูกต้องที่สุดแล้วครับ smiley4
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: บอย เมืองลุง ที่ มกราคม 04, 2013, 06:31:10 pm
ต่อ step up แค่ช่วยให้เครื่องเปิดติดทำงานได้ เพราะมันจะช่วยยกแค่แรงดัน ถ้าพูดถึงเรื่องกำลัง มันก็เท่าเดิม

 P=VI Cos X
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: อาทิตย์ลำพูน ที่ มกราคม 05, 2013, 05:35:38 pm
ผมไม่มีสเต็ปใช้เลยครับ  เสียบปลั๊กเอาตามฝาบ้าน เสาโกดัง ตามสภาพ ไม่เห็นเป็นไรสักงาน
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: เจที.มิวสิค101 ที่ มกราคม 05, 2013, 06:28:35 pm
ผมไม่มีสเต็ปใช้เลยครับ  เสียบปลั๊กเอาตามฝาบ้าน เสาโกดัง ตามสภาพ ไม่เห็นเป็นไรสักงาน
ของผมก็ประมาณนี้ครับ ส่วนมากเอาสเตปติดไปด้วยเผื่อต่อกับไฟสปอดไลด์ครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนะ โคราช ที่ มกราคม 05, 2013, 10:53:40 pm
จากการที่ผมออกงานมา ผมต่อจากมิเตอร์จะให้ไฟที่เต็มกว่า และดูเข็มมิเตอร์ที่หม้อดึงไฟ(Step up)จะนิ่งกว่าต่อผ่านสะพานไฟเจ้าภาพ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างที่เพื่อนสมาชิคว่าละครับ  แต่มีบางงานที่หม้อมิเตอร์อยู่ใกล้กับหม้อแปลงใหญ่ไฟฟ้า  กระแสเข้าเยอะมากจนstepร้อง เพื่อนสมาชิคมีใครเจอบ้างครับ และต้องแก้ยังงัยครับ เจอไป2ครั้งครับเซ็งโครตๆเลย 
ผมก็เจอครับ ใกล้หม้อแปลงใหญ่ ต่อผ่าน STEP UP กริ่งดังเลย เช็คกระแสไฟมา 240-250 โวล แบบนี้ไม่ใช้ STEP UP เลยครับ จนเสร็จงาน smiley4
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: handyman ที่ มกราคม 06, 2013, 07:51:47 am
ต่อออกจากมิเตอร์เข้าเบรกเกอร์แล้วก็ต่อไปใช้งานตามปรกติครับ
ถ้าจะให้ดีเอา UPS ของคอมพิวเตอร์มาจ่ายไฟให้เครื่องปรุงจะดีมากครับ
พองูๆปลาๆครับ
ถูกต้องที่สุดแล้วครับ smiley4
ผมใช้ เพาเวอร์ 2 แท่น ลำโพงข้างละ 2 เซ็ต ใช้วิธีต่อออกจากมิเตอร์เข้าเบรกเกอร์แล้วก็ต่อไปใช้งานตามปรกติครับ หาUPS มาจ่ายไฟให้กับเครื่องปรุงยิ่งดี แถวชนบทอาจจะใช้ไฟเยอะตอนหัวค่ำ ทำให้เบสไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ หลังจากนั้น(ไม่นาน)ก็ปกติ มีหม้อสเต็ป มันดีแน่ แต่ท่านที่ยังไม่มี ไม่จำเป็นหรอกครับเปลืองตังส์


หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Krairerk Jailak ที่ มกราคม 07, 2013, 03:05:43 pm
ถ้าไฟมา 235 -250 โดยไม่ดึง Step ล่ะครับ ชุดเครื่องปรุงจะมีปัญหาไหม และมีวิธีลด 235-250 เหลือ 220 ไหมครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: vitoon ที่ มกราคม 07, 2013, 11:02:30 pm
เรื่องสเตปเพิ่มไฟ ผมคิดว่า ถ้าเรามีไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์เมื่อยามไฟตก เราก็สามารถเพิ่มขึ้นได้
อยู่ในระดับพอดี ถ้ามีใช้แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ของเรา โดยเฉพาะ
เวลาไฟเกิน ต้องรีบลดลงแล้วดูมิเตอร์ไฟว่าพอดีหรือยัง ถ้าเราปล่อยให้ไฟเกินนาน ๆ จะมีผลต่อระบบ
เครื่องของเรา อาการเกิดขึ้นกับเครื่องของเราจะมีหลายอาการ เช่น เกิดเสียงฮัม อุปกรณ์เครื่องปรุง
มิกเซอร์ หรือ เพาเวอร์ซัพพลายบางตัวอาจจะตัด บางอาการคล้ายกับไฟไม่พอ ที่มิกเซอร์มีไฟกระพริบ
ดับๆเปิดๆเป็นจังหวะ อาการนี้ให้สันณิฐานก่อนว่าไฟน่าจะเกิน แต่ถ้าปล่อยให้เกิดเป็นเวลานนาน ๆ อาจทำให้          อุปกรณ์ของเราไหม้ได้ ถ้าลดไฟขณะเปิดระบบเครื่องเสียงทั้งหมด จะดีกว่าการเพิ่มไฟขณะเปิดระบบเครื่องเสียงทั้งหมด การลดไฟเครื่องสะดุดน้อย เพิ่มไฟเครื่องสะดุดมาก
       การต่อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า กับการต่อที่หัวคัตเอาท์ของเจ้าของบ้าน ค่าของไฟจะมี      ความใกล้เคียงกันเแล้วแต่ความสะดวก แต่ส่วนมากระบบใหญ่ ๆ ใช้ไฟมาก ๆ ก็จะต่อกันที่มิเตอร์การไฟฟ้าครับ..   
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: owen sound@ligting ที่ มกราคม 08, 2013, 10:02:14 am
..ของผมจะใช้วิธีแบบนี้...
..พอถึงบ้านงาน..คุยกับเจ้าภาพว่าขอต่อไฟบ้านญาติเจ้าภาพหรือบ้านข้างๆเจ้าภาพ
..ไม่อยากใช้ไฟร่วมกับบ้านงานเจ้าภาพ..สงสารมิเตอร์ไฟเจ้าภาพ..ไหนจะพัดลม ไหนจะไหลอดไฟ
และอะไรอีกหมากมาย...ก้อบอกเจ้าภาพไปว่าไฟไม่พอ..แยกไฟคนล่ะเฟสกับเจ้าภาพยิ่งดี
..เรื่อง steb up มีไว้ก้อดีครับจะได้อุ่นใจ..ต่อจากตูดมิเตอร์เลยครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: srithaimax ที่ มกราคม 08, 2013, 04:38:05 pm
ผมว่านะครับ มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ว่า จำเป็น หรือไม่จำเป็น
เช่น   -บ้านงานอยู่ไกลจากมีเตอร์มากๆ อาจจะ 100-300 เมตร  นี่ก็น่าคิด  (ใช้สายไฟยาวมาก หากต่อจากตัวหม้อมีเตอร์)  ด้วยเหตุและผลแล้ว อยู่ที่จุดประสงค์ที่เราจะใช้มากกว่า   ส่วนมาก Step Up  นี้เห็นใช้กันก็เพราะปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก  แล้วนำมาใช้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับปกติ (220โวลท์)  แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าไม่ตก ก็ไม่จำเป็นต้องใช้  และหากต้องการใช้จริงๆ จะต่อจากตรงไหน ก็อยู่ที่  เครื่องเราต้องการกระแสไฟฟ้าที่ กี่แอมป์ กี่โวลท์  และจุดที่เราจะต่อมาใช้นั้น  สายไฟที่มีอยู่แล้ว(บ้านงาน)สามารถรองรับกระแสไฟที่เครื่องเราต้องการใช้ได้หรือไม่  ถ้าไม่ก็ต้องต่อจากหม้อมีเตอร์ครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: LOP_Sound System ที่ มกราคม 08, 2013, 05:02:42 pm
นี่เจอมาแล้วหม้อระเบิด เนื่องจากสลับสายตอนเลิกงาน ดูให้ดีครับ ขอบคุณครับ
สลับสายยังใงครับที่ว่าระเบิด หรือว่ามี +/-แต่ที่หม้อใหม่ที่ผมเพิ่งถอยมาที่ขั่วไม่ได้บอกใว้นะครับว่า +/-ครับ ขยายความนิดหนึ่งครับเพื่อความเข้าใจครับ ขอบคุณครับ

ให้ผมเดานะครับ..

คงไปเจอหม้อมิเตอร์  สามเฟส   แล้วต่อสายผิด  แทนที่ จะเอา L และ N ไป  แต่ต่อผิด กลับได้เป็น L1/L2 ไป  ยุ่งละครับ งานเข้า  ไฟ 440 วิ่งเข้าระบบเครื่องเรา  หรือ วิ่งเข้าหม้อสเต็ปอัพ...

นั่นคือการไปงานเครื่องเสียง  ควรพกไขควงเช็คแดมป์หรือ  มัลติมิเตอร์ไปนำเด้อครับ...
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kea007sound ที่ มกราคม 08, 2013, 05:53:24 pm
(http://image.ohozaa.com/iv/vjus7.gif)  ระบบผมไม่ใหญ่ แต่ผมมีติดไว้ครับ เพราะไฟแต่ละที่ไม่นิ่งครับ การต่อผมต่อสองแบบครับ ส่วนใหญ่ต่อตูดหม้อครับ แต่ถ้าบ้านไหนสายไฟเบอร์ 6 (NYY) ผมถึงต่อจากเมนเจ้าภาพครับ แต่ต่อนอกคัทเอาต์นะครับ ไม่อยากเล่นไปแล้วไฟดับ มันเซ็งครับ Step up ผมต่อไว้เฉยๆไม่มีการเร่งครับ ถ้าไฟไม่ต่ำกว่า 200 ผมจะคอยดูตลอดครับ มีบางงานเหมือนกันพอต่ำกว่า 200 ผมถึงบิดใช้งานครับ แต่ย้ำว่าผมนำไป และต่อการใช้งานไว้พร้อมทุกงาน ไม่ต่ำด็ไม่ต้องใช้
ครับ ไม่เหลือบ่ากว่าแรงเลยครับ ผมว่าตู้ลำโพงหนักกว่า เรายังเอาไปได้เลย..5555
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: vnatham ที่ มกราคม 09, 2013, 09:13:23 am
คำถาม ขึ้นต้นว่า จำเป็นมั้ย  ผมว่า ใครก็ตอบไม่ได้ นอกจากคนถามเองครับ

อาทิเช่น
จำเป็นมั้ย ผมมีเซ็กซ์ ต้องใส่ถุง
จำเป็นมั้ย ผมออกจากบ้าน ต้องเอาร่มไปด้วย
จำเป็นมั้ย รถผมต้องทำประกัน
จำเป็นมั้ย......

สรุปว่า คนตอบได้ดีที่สุดคือคนถาม ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  smiley4
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: vitoon ที่ มกราคม 09, 2013, 10:57:22 pm
อยากรู้วิธีต่อไฟ 3 เฟส ที่ถูกต้อง ช่วยแนะนำด้วยครับ ถ้ามีภาพได้ยิ่งดี
อธิบายประกอบด้วยนะครับ..ขอบคุณล่วงหน้าครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: นะอุบล SOUND ที่ มกราคม 10, 2013, 08:58:03 am
คำถาม ขึ้นต้นว่า จำเป็นมั้ย  ผมว่า ใครก็ตอบไม่ได้ นอกจากคนถามเองครับ

อาทิเช่น
จำเป็นมั้ย ผมมีเซ็กซ์ ต้องใส่ถุง
จำเป็นมั้ย ผมออกจากบ้าน ต้องเอาร่มไปด้วย
จำเป็นมั้ย รถผมต้องทำประกัน
จำเป็นมั้ย......

สรุปว่า คนตอบได้ดีที่สุดคือคนถาม ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  smiley4

สุดยอดครับ พี่วินัย นาทาม มักหลายอีหลี่ ที่กล่าวมานั้น จำเป็นจริง ๆ โดยเฉพาะข้อที่ 1   brow brow brow brow
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: thaicomip ที่ มกราคม 14, 2013, 12:06:16 am
ผมไม่มีสเต็ปใช้เลยครับ  เสียบปลั๊กเอาตามฝาบ้าน เสาโกดัง ตามสภาพ ไม่เห็นเป็นไรสักงาน

เห็นด้วย กับพี่อาทิตย์ ไฟมาเกินเครื่องท่านไม่เหลือ ครับ เพราะว่ามันช่วยยก ระดับ
set up แปลว่ายกขึ้น
recgulator รักษาระดับแรงดันให้คงที่

คนล่ะตัวกันเด้อ

หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: noppon11 ที่ มกราคม 14, 2013, 08:36:15 am
ขอถามแบบมือใหม่นะครับ การต่อจากมิเตอร์ทุกทา่นต่อยังไงครับ ถอดสายออกมาพันกับสายเมนเราหรือ ทำยังไงครับ หรือท่านใดมีวิธิต่อแบบใด ก็เอามาบอกเป็นความรู้นะครับ ปล. 3600rms ของผมขาดหม้อ  เพิ่ม

ไม่ได้เลยครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: thanachot59 ที่ ธันวาคม 22, 2015, 11:31:24 am
ประดิษฐ์ หน้าเงิน 3000w  2 แท่น
หน้าเงิน5000w  หม้อ 45A
Bosstech 1000E    2  แท่น
Modify ME500   2 แท่น
8000B   1 แท่น
เครื่องปรุง........
ไฟ  20 หลัก

หม้อแปลง ไฟฟ้า 5A
หม้อดึงไฟ ประดิษฐ์ 100A

คำถาม
ผมต้อง ดึงไฟ กี่ แต๊ก
หม้อแปลง ไฟฟ้า 5A จะไหวไหม  ผมควรทำอย่างไร
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: taonoi16 ที่ ธันวาคม 22, 2015, 01:51:11 pm
ประดิษฐ์ หน้าเงิน 3000w  2 แท่น
หน้าเงิน5000w  หม้อ 45A
Bosstech 1000E    2  แท่น
Modify ME500   2 แท่น
8000B   1 แท่น
เครื่องปรุง........
ไฟ  20 หลัก

หม้อแปลง ไฟฟ้า 5A
หม้อดึงไฟ ประดิษฐ์ 100A

คำถาม
ผมต้อง ดึงไฟ กี่ แต๊ก
หม้อแปลง ไฟฟ้า 5A จะไหวไหม  ผมควรทำอย่างไร
ถ้าเป็นมิเตอร์ไฟตามบ้านทั่วๆไป จะเป็น 5A/15A ครับ ถ้ากระแสสูงสดที่มิเตอร์รับได้ คือ 15แอมป์ ต่อเนื่องครับ ลองต่อโหลด แล้วเอาคลิปแอมป์วัดกระแสที่จ่ายแอมป์ต่อเนื่องทั้งหมดว่า เกิน 15แอมป์รึป่าวครับ ถ้าเกิน อาจต้องดัดแปลงเพิ่มเติมครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: saranachonx ที่ พฤษภาคม 21, 2016, 10:45:06 am
ผมใช้พาวเวอร์แอมป์ สวิชชิ่ง ไม่มีปัญหาไฟตก ลดลงมาเหลือ 180 V  กว่าๆ ก็ยังใช้ได้ปกติ  ส่วนเครื่องปรุงใช้UPS เครื่อง สำรองไฟของคอมพิวเตอร์  พวกนนี้ จะมี ฟิลเตอร์ + สเตบิไลเซอร์ในตัว  ปลอดภัยครับ ( พาวเวอร์ 3 ตัว เบส/ กลาง /แหลม  ช่องละ  1200 W / 600 W/200 W )  ก่อนนี้ เคยใช้ step up ดึงช่วย ช่วงหัวค่ำไฟตก 2 ทุ่มกว่าๆ ไฟมาเกิน หม้อแปลงพาวเวอร์แอมป์ พังหมดทั้ง3 แท่น  หลังจากนั้นมากก็เปลี่ยนมาใช้สวิทชิง ขายสเตปอัฟออก ไม่ได้ใช้เลย
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: diode ที่ กรกฎาคม 14, 2016, 01:04:38 pm
ประดิษฐ์ หน้าเงิน 3000w  2 แท่น
หน้าเงิน5000w  หม้อ 45A
Bosstech 1000E    2  แท่น
Modify ME500   2 แท่น
8000B   1 แท่น
เครื่องปรุง........
ไฟ  20 หลัก

หม้อแปลง ไฟฟ้า 5A
หม้อดึงไฟ ประดิษฐ์ 100A

คำถาม
ผมต้อง ดึงไฟ กี่ แต๊ก
หม้อแปลง ไฟฟ้า 5A จะไหวไหม  ผมควรทำอย่างไร
ถ้าเป็นมิเตอร์ไฟตามบ้านทั่วๆไป จะเป็น 5A/15A ครับ ถ้ากระแสสูงสดที่มิเตอร์รับได้ คือ 15แอมป์ ต่อเนื่องครับ ลองต่อโหลด แล้วเอาคลิปแอมป์วัดกระแสที่จ่ายแอมป์ต่อเนื่องทั้งหมดว่า เกิน 15แอมป์รึป่าวครับ ถ้าเกิน อาจต้องดัดแปลงเพิ่มเติมครับ

 I  = กระแสมีหน่วยเป็นแอมป์ (A)
 V = แรงดันมีหน่วยเป็นโวลท์ (V)
ตามที่ผมเข้าใจในกรณีที่ต่อผ่านมิตเตอร์ไฟฟ้าตามบ้านทั่วๆไป ที่เป็น 5A/15A ต่อผ่าน stup up ที่มีขนาด 30A,60A,80A,100A,ลฯล ขนาดแอปม์ที่ step up จ่ายให้ได้ ก็ไม่เกินขนาดของมิตเตอร์ไฟฟ้าที่จ่ายให้ได้ตั้งแต่ 5A ถึง 15A แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนี้จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องซื้อ step up ที่มีขนาดแอมป์สูงๆ แถมยังแพงอีก ในเมื่อมิตเตอร์ไฟฟ้าจ่ายไฟได้สูงสุดแค่ 15 แอมป์เอง ยกเว้นมิตเตอร์ไฟฟ้าบางบ้านที่จ่ายไฟได้แอมป์ที่สูงกว่านั้น โดยส่วนใหญ่ตามชนบท จะเป็นมิตเตอร์ไฟฟ้า 5A/15A  ส่วน step up ทำหน้าที่ดึงไฟให้ได้ V ที่สูงขึ้นให้เพียงต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บริโภคไฟฟ้าอยู่ที่ 220-230 V โดยประมาณถ้าเกินกว่านั้นก็เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้ ถ้าต่ำกว่านั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทำงานได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะไม่ทำงานเลย เพื่อนสมาชิกและพี่ๆน้องที่มีประสบการณ์ ช่วยอธิบายให้ผมได้กระจ่างด้วยครับ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: จำเป็นหรือไม่ที่ต้องต่อหม้อ STEP UP โดยตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: saranachonx ที่ กันยายน 14, 2016, 09:15:08 am
ผมใช้แอมป์ สวิทชิ่ง ไฟตกมา 170 หรือเกินมา 260 -270  ยังใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาครับ  เครื่องปรุงก็ UPS ( เครื่องสำรองไฟของคอมพิวเตอร์ 1000 กว่าบาท ) เลือกที่มีระบบ สเตบิไลเซอร์ด้วย เพื่อป้องกันไฟกระชาก สำรองเครื่องปรุงได้ทั้งหมดเลย เพราะ 300-500 วัตต์โดยประมาณ สำรองไฟได้ 15-30 นาที แค่นี้ ก็โอเคแล้วครับ