ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าหน่อยครับ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ nipon2511

  • nanfaSound
  • สมาชิก
  • *
    • กระทู้: 10
  • น่านฟ้าSound
    • www.url.com/mypic.gif
ข้อสำคัญ ก็อย่าลืมสายกราว์ ครับ ทีมี สายสีเขียวด้วย มันทำหน้าที่ เอาเจ้าที่มีปัญหา เช่นไฟดูด ไฟรั้ว ไฟซ็อต ลงดินไปเลย เสริมหน่อยครับ
นายนิพนธ์ ฉิมชาญเวช บ้านเลขที่ 11/61หมู่ 8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี20150 tel 0868291629 หมายเลขบัญชี 3542175525 กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาแหลมฉบัง


ออฟไลน์ uthaibig

  • มือเบส
  • ***
    • กระทู้: 98
  • ทำให้ได้ ตามที่หวัง
คร่าวๆครับ เอาแบบที่ใช้ตามบ้านเรือนทั้วไป ประมาณนี้ครับ


--การเข้าสายที่มิเตอร์ สังเกตุจะมีวงจรการเข้าสายที่ฝาปิดครอบขั้วมิเตอร์ ครับ
--ส่วนตู้เมนที่ติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย ใช้เป็นแบบตู้ควบคุม (consumer unit หรือ load center)เลยครับปลอดภัยและมาตรฐาน
--ส่วนมิเตอร์ที่เห็นมีสายเข้า-ออกเป็นสิบเส้น จะเป็นระบบ คล้องCTครับ จะใช้กับระบบใหญ่ๆ เช่น อาคาร,โรงงาน ซึ่งมีสายเมนขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าที่มิเตอร์โดยตรงได้ รวมถึงสายเมนไม่ควรมีการตัดต่อสาย ก็จะใช้เจ้า CT คล้องที่สายเมนตรวจจับกระแสไหลผ่านสายไฟครับ มีรายละเอียดการเลือกใช้มิเตอร์และCTต้องสัมพันธ์กัน และการเข้าสายอีกมากมายเลยละครับ
นี่และชัดเจนครับ
อุทัย  ไชยคงทอง
72/2 ม.8
ต.บ้านราม
อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช 80170
DTAC-080-5208827 TURE 086-4836249 (ราษฎรเต็มขั้น1000%)


ออฟไลน์ nuttsou

  • นักร้อง
  • ******
    • กระทู้: 1438
เคยเจอครับ 3 เส้นจบเลยหาต่อตามปรั๊ก 555+++ ดีที่เครื่องเล็ก
คุณฉัตรชัย สุพรรณโมก 219 หมู่ 8 บ้านหนองโอ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทร 088-057-3824  ชื่อบัญชี ร้านเซ็นเตอร์เซอร์วิส  เลขบัญชี 436-0-18802-1 ธนาคาร กรุงไทย https://www.facebook.com/nuttsou


ออฟไลน์ ninesound2010

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 101
ข้อสำคัญ ก็อย่าลืมสายกราว์ ครับ ทีมี สายสีเขียวด้วย มันทำหน้าที่ เอาเจ้าที่มีปัญหา เช่นไฟดูด ไฟรั้ว ไฟซ็อต ลงดินไปเลย เสริมหน่อยครับ
แล้วปกติเค้าต่อสายดินออกจากเส้นไหนครับ N ใช่ไหมครับ
 loveit loveit loveit loveit
ชาญณรงค์ ประเสริฐศรี (หนาย)17 หมู่ 9 บ้านหนองหัวควาย ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150  อีเมล 9music@windowslive.com<br />http://www.youtube.com/watch?v=hRyF3izMAGY<br />http://www.youtube.com/user/ninemusic2012?feature=mhee  https://www.facebook.com/ninemusic2012?ref=tn_tnmn


ออฟไลน์ wichan1

  • คนเครื่องเสียง
  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 175
ข้อสำคัญ ก็อย่าลืมสายกราว์ ครับ ทีมี สายสีเขียวด้วย มันทำหน้าที่ เอาเจ้าที่มีปัญหา เช่นไฟดูด ไฟรั้ว ไฟซ็อต ลงดินไปเลย เสริมหน่อยครับ
แล้วปกติเค้าต่อสายดินออกจากเส้นไหนครับ N ใช่ไหมครับ
 loveit loveit loveit loveit
การเชื่อมต่อสายดินระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับตู้โหลดเซ็นเตอร์
--ที่ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สายดิน ต่อเข้าที่บัสบาร์กราวด์(G)ของตู้โหลดครับ  ตู้โหลดต้องมีสายเมนกราวด์ติดตั้งอยู่ด้วย นะครับ 
--ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าสายกราวด์เชื่อมต่อกับโครงหรือเปลือกหุ้มที่เป็นโลหะ ครับ
95/126 ซ.มิตรภาพ4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
044-231338 , 087-9593684


ออฟไลน์ ninesound2010

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 101
ข้อสำคัญ ก็อย่าลืมสายกราว์ ครับ ทีมี สายสีเขียวด้วย มันทำหน้าที่ เอาเจ้าที่มีปัญหา เช่นไฟดูด ไฟรั้ว ไฟซ็อต ลงดินไปเลย เสริมหน่อยครับ
แล้วปกติเค้าต่อสายดินออกจากเส้นไหนครับ N ใช่ไหมครับ
 loveit loveit loveit loveit
การเชื่อมต่อสายดินระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับตู้โหลดเซ็นเตอร์
--ที่ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สายดิน ต่อเข้าที่บัสบาร์กราวด์(G)ของตู้โหลดครับ  ตู้โหลดต้องมีสายเมนกราวด์ติดตั้งอยู่ด้วย นะครับ 
--ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าสายกราวด์เชื่อมต่อกับโครงหรือเปลือกหุ้มที่เป็นโลหะ ครับ
ขอบคุณครับ พอดีมีลุงบ้านข้างๆเค้าซื้อเซฟตี้คัสมาจากกรุงเทพมาให้ผมต่อให้ เป็นแบบ เข้า 2 ออก 1 คับ (รวม2เฟส1ตัว และแยกตัวละเฟส2 ตัว)มีกล่องพร้อม ปัญหาคือ เข้า 2 ครับ L กับ N แต่ที่เอาไฟออกมีแค่เส้นเดียวครับ ที่เหลืออีกขั้วต่อพ่วงกันกับอีก2 เฟส เฟสละตัว ผมเองก้อไม่ใช่ช่างไฟด้วยสิ
ผมเลยเอาสาย N (นิวทรัล) กับสาย GROUND ต่อด้วยกัน แล้วต่อลงดินด้วยเส้นหนึ่ง ไม่รู้ทำถูกหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ
ชาญณรงค์ ประเสริฐศรี (หนาย)17 หมู่ 9 บ้านหนองหัวควาย ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150  อีเมล 9music@windowslive.com<br />http://www.youtube.com/watch?v=hRyF3izMAGY<br />http://www.youtube.com/user/ninemusic2012?feature=mhee  https://www.facebook.com/ninemusic2012?ref=tn_tnmn


ออฟไลน์ wichan1

  • คนเครื่องเสียง
  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 175
น่าจะเป็นการต่อแบบนี้หรือเปล่าครับ

   --ถ้าต่อตามนี้ระบบสายกราวด์ลงดินต้องชัวร์ ๆ ครับ  คิดเผื่อ กรณีซ่อมทำอะไรที่มีการปลดสายเมนแล้วต่อเข้ากลับคืนลืมเช็คใหนไฟอันใหนนิวตรอน  ดันไปกลับสายเมนระหว่าง L กับ N ตอนนี้ละสายกราวด์จะเป็นพระเอกทันที แต่ถ้าระบบการต่อลงดินไม่ดี คงจะสดุงกันเลย
  --ส่วนตัวผมต่อแยกครับ เมนจากมิเตอร์มา L,N เข้าที่เบรกเกอร์เมน  สายกราวด์เข้าบาร์ G ครับ เนื่องจากกราวด์กับนิวตรอนต่อถึงกันที่ตู้เมน MDB อยู่แล้วครับ
95/126 ซ.มิตรภาพ4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
044-231338 , 087-9593684


ออฟไลน์ ninesound2010

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 101
น่าจะเป็นการต่อแบบนี้หรือเปล่าครับ

   --ถ้าต่อตามนี้ระบบสายกราวด์ลงดินต้องชัวร์ ๆ ครับ  คิดเผื่อ กรณีซ่อมทำอะไรที่มีการปลดสายเมนแล้วต่อเข้ากลับคืนลืมเช็คใหนไฟอันใหนนิวตรอน  ดันไปกลับสายเมนระหว่าง L กับ N ตอนนี้ละสายกราวด์จะเป็นพระเอกทันที แต่ถ้าระบบการต่อลงดินไม่ดี คงจะสดุงกันเลย
  --ส่วนตัวผมต่อแยกครับ เมนจากมิเตอร์มา L,N เข้าที่เบรกเกอร์เมน  สายกราวด์เข้าบาร์ G ครับ

ครับผม ต่อแบบในรูป ในรูปเมนใหญ่ 1 ตัว ย่อย 8 ตัว แต่ที่ผมต่อ เมนใหญ่ 1ตัว ย่อย2 ตัว (หน้าตาคล้ายกันกับในรูปเลยครับ) สายดินผมต่อจากใต้เมนเบรกเกอร์(นิวตรอล) ไปลงแท่งกราวทองเหลื่องที่ตอกลงดิน ไม่รู้ถูกหรือเปล่า
ขอบคุณครับผม
ชาญณรงค์ ประเสริฐศรี (หนาย)17 หมู่ 9 บ้านหนองหัวควาย ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150  อีเมล 9music@windowslive.com<br />http://www.youtube.com/watch?v=hRyF3izMAGY<br />http://www.youtube.com/user/ninemusic2012?feature=mhee  https://www.facebook.com/ninemusic2012?ref=tn_tnmn


ออฟไลน์ wichan1

  • คนเครื่องเสียง
  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 175
ที่ตู้มีบัสบาร์ G หรือเปล่าครับ  ถ้ามี สายดินและนิวตรอนเข้าที่บาร์ G ก่อนจะดีกว่าครับ แล้วค่อยเชื่อมสายจากบาร์ G มาที่เบรกเกอร์เมนครับ
 ---อย่าลืมหลักดินจึงต้องวางและฝังให้ถูกต้องนะครับ คร่าวๆที่พอจะทราบมา หลักดินต้องมีความยาวอย่างน้อย 2.4 เมตร ฝั่งลึกลงไปจากพื้นดิน 30 cm ช่วงสายไฟที่ฝังดินต้องมีฉนวนหุ้มให้เรียบร้อย หลักดินควรเป็นทองแดง ไม่ใช่เหล็กชุบทองแดง การต่อสายกับหลักดินก็ควรถูกต้องเพื่อกันการสึกกร่อนหากเวลาผ่านไปนานๆ ขนาดสายที่ต่อกับหลักดิน สาย G คร่าวๆ ก็อย่างน้อยขนาดไม่เล็กกว่าครึ่งนึงของสาย main ที่ใช้ในบ้าน ครับ
95/126 ซ.มิตรภาพ4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
044-231338 , 087-9593684


ออฟไลน์ ninesound2010

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 101
ที่ตู้มีบัสบาร์ G หรือเปล่าครับ  ถ้ามี สายดินและนิวตรอนเข้าที่บาร์ G ก่อนจะดีกว่าครับ แล้วค่อยเชื่อมสายจากบาร์ G มาที่เบรกเกอร์เมนครับ
 ---อย่าลืมหลักดินจึงต้องวางและฝังให้ถูกต้องนะครับ คร่าวๆที่พอจะทราบมา หลักดินต้องมีความยาวอย่างน้อย 2.4 เมตร ฝั่งลึกลงไปจากพื้นดิน 30 cm ช่วงสายไฟที่ฝังดินต้องมีฉนวนหุ้มให้เรียบร้อย หลักดินควรเป็นทองแดง ไม่ใช่เหล็กชุบทองแดง การต่อสายกับหลักดินก็ควรถูกต้องเพื่อกันการสึกกร่อนหากเวลาผ่านไปนานๆ ขนาดสายที่ต่อกับหลักดิน สาย G คร่าวๆ ก็อย่างน้อยขนาดไม่เล็กกว่าครึ่งนึงของสาย main ที่ใช้ในบ้าน ครับ

ขอบคุณมากๆเลยครับ เด๋วผมจะไปแก้ไขครับ  smiley4 smiley4
ชาญณรงค์ ประเสริฐศรี (หนาย)17 หมู่ 9 บ้านหนองหัวควาย ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150  อีเมล 9music@windowslive.com<br />http://www.youtube.com/watch?v=hRyF3izMAGY<br />http://www.youtube.com/user/ninemusic2012?feature=mhee  https://www.facebook.com/ninemusic2012?ref=tn_tnmn


ออฟไลน์ thanit7

  • เรารักในหลวง
  • มือกลอง
  • *****
    • กระทู้: 814
  • ทุกสิ่งที่เกิดมาย่อมเปลี่ยนแปลงตามเวลา
ขอบคุณมากได้ความรู้อีกแล้ว brow smiley4
ธนิต คุณาวัตร วงดนตรีสถานีวิทยุชุมชน ต เวียงคำ 107.25mHz 35ม12 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110<br />0810555214 kunawat2009@windowslive.com


ออฟไลน์ นะอุบล SOUND

  • มือกลอง
  • *****
    • กระทู้: 973
คร่าวๆครับ เอาแบบที่ใช้ตามบ้านเรือนทั้วไป ประมาณนี้ครับ


--การเข้าสายที่มิเตอร์ สังเกตุจะมีวงจรการเข้าสายที่ฝาปิดครอบขั้วมิเตอร์ ครับ
--ส่วนตู้เมนที่ติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย ใช้เป็นแบบตู้ควบคุม (consumer unit หรือ load center)เลยครับปลอดภัยและมาตรฐาน
--ส่วนมิเตอร์ที่เห็นมีสายเข้า-ออกเป็นสิบเส้น จะเป็นระบบ คล้องCTครับ จะใช้กับระบบใหญ่ๆ เช่น อาคาร,โรงงาน ซึ่งมีสายเมนขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าที่มิเตอร์โดยตรงได้ รวมถึงสายเมนไม่ควรมีการตัดต่อสาย ก็จะใช้เจ้า CT คล้องที่สายเมนตรวจจับกระแสไหลผ่านสายไฟครับ มีรายละเอียดการเลือกใช้มิเตอร์และCTต้องสัมพันธ์กัน และการเข้าสายอีกมากมายเลยละครับ
นี่และชัดเจนครับ

ขอบคุณครับ  smiley4
จ.ส.อ. เทพรังสรรค์  ศักดิ์ศินานนท์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34000 TEL : 085-305-5401


ออฟไลน์ hot pakthongchai

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 316
แจ่มเลยครับ   ขยับอีกนิด แล้วอย่างใน ห้าง  หรือโรงแรมดัง 

คราวนี้เป็นตู้โหลด  ใหญ่ ๆ  เปิดออกมา  เราควรสังเกต  จุดไหนเป็นประการแรก  แล้วเราควรเลือกตำแหน่ง ต่อกระแสไฟฟ้าออกมาใช้งาน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับ

คำถามไม่ถูกต้อง  หรือซ้ำขออภัยด้วนนะครับ

ปล. เพื่อความชัดเจน  ขอรูปประกอบด้วนนะครับ ขอบคุณครับ
นายสิทธิชัย  แปจะโปะครับ  97/1 หมู่ที่2 บ้านธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150  ติดต่อ  087-8801414


ออฟไลน์ wichan1

  • คนเครื่องเสียง
  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 175
แจ่มเลยครับ   ขยับอีกนิด แล้วอย่างใน ห้าง  หรือโรงแรมดัง 

คราวนี้เป็นตู้โหลด  ใหญ่ ๆ  เปิดออกมา  เราควรสังเกต  จุดไหนเป็นประการแรก  แล้วเราควรเลือกตำแหน่ง ต่อกระแสไฟฟ้าออกมาใช้งาน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับ

คำถามไม่ถูกต้อง  หรือซ้ำขออภัยด้วนนะครับ

ปล. เพื่อความชัดเจน  ขอรูปประกอบด้วนนะครับ ขอบคุณครับ
คร่าวๆ พอจะหามาได้ครับ


     จากภาพเป็นตู้โหลดเซ็นเตอร์ ครับ ระวังข้อแรกก็เรื่องไฟละครับ ถ้ามีไฟจ่ายหัวตู้เวลาเปิดฝาตู้ก็ระวังบัสบาร์ LINE ทั้ง3เฟส อย่าไปโดนเด็ดขาด ส่วน บัสบาร์ N และ G จับต้องได้
     การเข้าสาย ขนาดสายไฟและขนาดพิกัดกระแสเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องสัมพันธ์กัน   
     ระบบ 1 เฟส สาย line เข้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
                     สาย Nเข้าบาร์N(สังเกตุมีปลอกสีขาวที่หัวสายเข้าที่บัสบาร์)
                     สาย Gเข้าบาร์G(สังเกตุมีปลอกสีเขียวที่หัวสายเข้าที่บัสบาร์)
     ระบบ3เฟส คล้ายๆกัน เพิ่มสาย LINE จาก 1 เส้น เป็น 3 เส้น เข้าที่ลูกเซอร์กิต ครับ (ใช้งานระบบมอเตอร์เข้าให้ตรงเฟสนะครับ)
95/126 ซ.มิตรภาพ4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
044-231338 , 087-9593684


ออฟไลน์ hot pakthongchai

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 316
อันนี้แหล่ะ ครับ  ที่ผมต้องการ  ขอบคุณมาก เลยครับ   ขอบคุณที่สุดในโลก