คำถาม  มีหม้อแปลงขนาด 4000VA ไฟเข้า 220VAC ไฟออก 130Vac(65-0-65) จงเลือกข้อใดถูกผิด
 1.หม้อแปลงให้กระแสออกสูงสุด 30.76A (4000/130) ถูกหรือผิด
 2.หม้อแปลงต้องการกระแสเข้าสูงสุด 18.18A (4000/220) ถูกหรือผิด
 3.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับเครื่องปั่นไฟ 3KVA หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 4.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 5(15)A หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 5.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 15(45)A หม้อแปลงทำงานเต็มกำลัง ถูกหรือผิด
คำถามแบบนี้ต้อง ท่านสร กับท่านบอย มาตอบ ส่วนผมไม่รู้
เข้ามารอคำตอบจากท่านผู้รู้คับ
นาย อนุพงษ์ วงศ์ศิริ (อ๊อด) 084 8427615 <br />บ.สยามริโซผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด 39/9 ม.3 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ธ.กรุงเทพ ส.พุนพิน เลขบัญชี 421 054108 4


ออฟไลน์ thaicomip

  • นักร้อง
  • ******
    • กระทู้: 4504
  • มีสิ่งใดก็ทุกข์ เพราะสิ่งนั้น
    • https://www.facebook.com/sorn.singhanakron.5
โยนมาทางนี้หล่าว หลบมาจากงานแต่งเพื่อนจะมาตอบให้ตอนี้ออนมือถือขี้คร้านพิม555
นาย ไกรสร  สมาพรหม  เลขที่ 591/24 หมู่ 3 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10280  TEL :  062-8989-661 ธนาคารกรุงเทพ  132-441-0495


ออฟไลน์ i love sound

  • มือกลอง
  • *****
    • กระทู้: 520
ช่วยเฉลยให้หน่อยครับ ผมเข้าใจถูกหรือผิด
คำถาม  มีหม้อแปลงขนาด 4000VA ไฟเข้า 220VAC ไฟออก 130Vac(65-0-65) จงเลือกข้อใดถูกผิด
 1.หม้อแปลงให้กระแสออกสูงสุด 30.76A (4000/130) ถูกหรือผิด
 2.หม้อแปลงต้องการกระแสเข้าสูงสุด 18.18A (4000/220) ถูกหรือผิด
 3.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับเครื่องปั่นไฟ 3KVA หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 4.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 5(15)A หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 5.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 15(45)A หม้อแปลงทำงานเต็มกำลัง ถูกหรือผิด
โผ้มก่ะอยากโร้เหมือนกัน (ภาษาใต้) brow
นายรัชชานนท์ เกษศิริ 27/1 หมู่3 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 087-4672731  ธนาคารกรุงไทย สาขานาทวี เลขบัญชี 9280377434 ชื่อบัญชี นายรัชชานนท์ เกษศิริ<br />https://www.facebook.com/ratchanon.kaitsiri


ออฟไลน์ innocent32

  • มือเบส
  • ***
    • กระทู้: 55
ช่วยเฉลยให้หน่อยครับ ผมเข้าใจถูกหรือผิด
คำถาม  มีหม้อแปลงขนาด 4000VA ไฟเข้า 220VAC ไฟออก 130Vac(65-0-65) จงเลือกข้อใดถูกผิด
 1.หม้อแปลงให้กระแสออกสูงสุด 30.76A (4000/130) ถูกหรือผิด
 2.หม้อแปลงต้องการกระแสเข้าสูงสุด 18.18A (4000/220) ถูกหรือผิด
 3.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับเครื่องปั่นไฟ 3KVA หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 4.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 5(15)A หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 5.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 15(45)A หม้อแปลงทำงานเต็มกำลัง ถูกหรือผิด
ผมช่วยตอบให้นะครับแต่ผมทิ้งเรื่องพวกนี้มานานแล้วหากผิดพลาด พี่ๆที่รู้ช่วยท้วงด้วยนะครับ ผมขอตอบแบบบ้านๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายหน่อยครับ
 
1.หม้อแปลงตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 30.67A ที่แรงดัน 130 โวลท์ครับ (มาจากสูตร v1/v2 = I2/I1)
   จ่ายกระแสได้สูงสุด 61.5A ที่แรงดัน 65 โวลท์ครับ
2.ใช่ครับ
3.อืมไม่รู้จะอธิบายพี่อย่างไรดี แต่ใช่น่ะใช่ครับ คือถ้าโหลด(เครื่องใช้ไฟฟ้าทีพี่ต่อผ่านหม้อแปลง)ที่ใช้กินกระแสไม่    เกินเครื่องปั่นไฟ 13.63A (ด้านเข้าหม้อแปลง) ก็โอเคแต่ถ้าเกินนั้นแต่ไม่เกิน 18.18A หม้อแปลงก็ยังทำงาน  สบายๆอยู่ แต่เครื่องปั่นไฟพังครับ  แยกให้ออกนะครับระหว่างเครื่องปั่นหรือจ่ายไฟกับหม้อแปลงหน้าที่คนละอย่าง กัน
4.ข้อ4กับข้อ5ผม งงกับเรื่องเต็มกำลังครับเอาเป็นว่า มิเตอร์ไฟที่บอก 5(15) มันหมายถึงมิเตอร์ตัวนี้มันสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม(เอาเป็นว่าในบ้านก็แล้วกันครับ)ที่เหมาะสม ไม่เกิน5A แต่สามารถใช้ไฟเกิน 5A ได้แต่ต้องไม่เกิน 15A ไม่งั้นมิเตอร์จะไหม้ครับ 15A(45)ก็เหมือนกันครับ
  มิเตอร์ไฟหน้าที่เอาไว้แค่วัดไฟว่าบ้านหลังนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่มันจะได้มาเก็บตังค์เราถูก ส่วนตัวเลขที่บอก 5(15) แค่บอกว่ามิเตอร์มันทนกระแสได้เท่าไหร่ไม่ใช่จ่ายไฟ
 ว่าแต่เราเอาไฟแรงดัน 130V หรือ 65V ไปใช้กับอะไรเหรอครับ

ปล. ผมทิ้งเรื่องไฟฟ้าไปนานแล้วจบวิศวะไฟฟ้า แต่ตอนนี้เข้าหม้อหมดแล้ว มานั่งทำงานกราฟฟิคแทนผิดพลาดขออภัยด้วยครับ
เอกชัย ขาวผ่อง 3/77 ถ.หน้าสถานี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 90110 โทร. 089-7356541


ออฟไลน์ thaicomip

  • นักร้อง
  • ******
    • กระทู้: 4504
  • มีสิ่งใดก็ทุกข์ เพราะสิ่งนั้น
    • https://www.facebook.com/sorn.singhanakron.5
สุดยอดเลยนานๆออกมาทีได้ความรู้เลยครับสองข้อหลังผมยอมรับเลยว่าผมไม่รู้จริงๆขอบคุณครับ
นาย ไกรสร  สมาพรหม  เลขที่ 591/24 หมู่ 3 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10280  TEL :  062-8989-661 ธนาคารกรุงเทพ  132-441-0495


ออฟไลน์ wongsiri sound

  • มือเบส
  • ***
    • กระทู้: 76
  • ชุดเล็กๆของเด็กใต้
ช่วยเฉลยให้หน่อยครับ ผมเข้าใจถูกหรือผิด
คำถาม  มีหม้อแปลงขนาด 4000VA ไฟเข้า 220VAC ไฟออก 130Vac(65-0-65) จงเลือกข้อใดถูกผิด
 1.หม้อแปลงให้กระแสออกสูงสุด 30.76A (4000/130) ถูกหรือผิด
 2.หม้อแปลงต้องการกระแสเข้าสูงสุด 18.18A (4000/220) ถูกหรือผิด
 3.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับเครื่องปั่นไฟ 3KVA หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 4.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 5(15)A หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 5.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 15(45)A หม้อแปลงทำงานเต็มกำลัง ถูกหรือผิด
ผมช่วยตอบให้นะครับแต่ผมทิ้งเรื่องพวกนี้มานานแล้วหากผิดพลาด พี่ๆที่รู้ช่วยท้วงด้วยนะครับ ผมขอตอบแบบบ้านๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายหน่อยครับ
 
1.หม้อแปลงตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 30.67A ที่แรงดัน 130 โวลท์ครับ (มาจากสูตร v1/v2 = I2/I1)
   จ่ายกระแสได้สูงสุด 61.5A ที่แรงดัน 65 โวลท์ครับ
2.ใช่ครับ
3.อืมไม่รู้จะอธิบายพี่อย่างไรดี แต่ใช่น่ะใช่ครับ คือถ้าโหลด(เครื่องใช้ไฟฟ้าทีพี่ต่อผ่านหม้อแปลง)ที่ใช้กินกระแสไม่    เกินเครื่องปั่นไฟ 13.63A (ด้านเข้าหม้อแปลง) ก็โอเคแต่ถ้าเกินนั้นแต่ไม่เกิน 18.18A หม้อแปลงก็ยังทำงาน  สบายๆอยู่ แต่เครื่องปั่นไฟพังครับ  แยกให้ออกนะครับระหว่างเครื่องปั่นหรือจ่ายไฟกับหม้อแปลงหน้าที่คนละอย่าง กัน
4.ข้อ4กับข้อ5ผม งงกับเรื่องเต็มกำลังครับเอาเป็นว่า มิเตอร์ไฟที่บอก 5(15) มันหมายถึงมิเตอร์ตัวนี้มันสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม(เอาเป็นว่าในบ้านก็แล้วกันครับ)ที่เหมาะสม ไม่เกิน5A แต่สามารถใช้ไฟเกิน 5A ได้แต่ต้องไม่เกิน 15A ไม่งั้นมิเตอร์จะไหม้ครับ 15A(45)ก็เหมือนกันครับ
  มิเตอร์ไฟหน้าที่เอาไว้แค่วัดไฟว่าบ้านหลังนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่มันจะได้มาเก็บตังค์เราถูก ส่วนตัวเลขที่บอก 5(15) แค่บอกว่ามิเตอร์มันทนกระแสได้เท่าไหร่ไม่ใช่จ่ายไฟ
 ว่าแต่เราเอาไฟแรงดัน 130V หรือ 65V ไปใช้กับอะไรเหรอครับ

ปล. ผมทิ้งเรื่องไฟฟ้าไปนานแล้วจบวิศวะไฟฟ้า แต่ตอนนี้เข้าหม้อหมดแล้ว มานั่งทำงานกราฟฟิคแทนผิดพลาดขออภัยด้วยครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ถึงไหนพูดเรื่องหม้อแปลงแล้วผมมีเรื่องติรบกวนเรื่องหม้อดึงไฟ(STEP-UP)คือว่าหม้อดึงไฟของผมเป็นของสยามนีออน30แอมป์ก่อนหน้านี้ใช้ได้ปกติดีครับแต่พอดีเพื่อนยืมไปใช้กับเครื่องปั่นไฟพอได้กลับมาถึงมันมีปัญหาคือว่าเวลาต่อไฟเข้า(ไฟที่เข้าวัดได้ไม่เกิน 220 v)พอเปิดแก๊กแรกไฟขึ้นไปเกิน230 Vกระดิ่งดังและแลที่เข็มมิเตอร์หน้าเครื่องเกิน230 Vแต่พอวัดไฟออกได้เท่ากับไฟเข้าเลย ผมเลยอยากรบกวนท่านผู้รู้ว่าหม้อดึงไฟของผมมีปัญหาที่ไอ้ไหรและมีวิธีแก้ปัญหาได้พรือมั่งและอีกอย่านึงหม้อดึงไฟตัวนี้สามารถตั้งไห้กระดิ่งดังหลังจากไฟเกิน240 Vได้หมาย คือผมไปพบบางงานไฟ 235-238 v ครับ พันพรือขอรบกวนด้วยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
นาย อนุพงษ์ วงศ์ศิริ (อ๊อด) 084 8427615 <br />บ.สยามริโซผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด 39/9 ม.3 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ธ.กรุงเทพ ส.พุนพิน เลขบัญชี 421 054108 4


ออฟไลน์ ฅนไทย มิวสิค

  • เลขาที่ปรึกษาภาคใต้
  • เจ้าของวง
  • *****
    • กระทู้: 8729
  • ขออภัยครับ ช่วงนี้เว็บทิกเกอร์กำลังปรับปรุงระบบ
]ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ถึงไหนพูดเรื่องหม้อแปลงแล้วผมมีเรื่องติรบกวนเรื่องหม้อดึงไฟ(STEP-UP)คือว่าหม้อดึงไฟของผมเป็นของสยามนีออน30แอมป์ก่อนหน้านี้ใช้ได้ปกติดีครับแต่พอดีเพื่อนยืมไปใช้กับเครื่องปั่นไฟพอได้กลับมาถึงมันมีปัญหาคือว่าเวลาต่อไฟเข้า(ไฟที่เข้าวัดได้ไม่เกิน 220 v)พอเปิดแก๊กแรกไฟขึ้นไปเกิน230 Vกระดิ่งดังและแลที่เข็มมิเตอร์หน้าเครื่องเกิน230 Vแต่พอวัดไฟออกได้เท่ากับไฟเข้าเลย ผมเลยอยากรบกวนท่านผู้รู้ว่าหม้อดึงไฟของผมมีปัญหาที่ไอ้ไหรและมีวิธีแก้ปัญหาได้พรือมั่งและอีกอย่านึงหม้อดึงไฟตัวนี้สามารถตั้งไห้กระดิ่งดังหลังจากไฟเกิน240 Vได้หมาย คือผมไปพบบางงานไฟ 235-238 v ครับ พันพรือขอรบกวนด้วยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
ของผมดังตั้งแต่ 230 แล้วครับ brow
บุญเสริม ชูทอง โทรศัพท์ 08-9593-4980
16/31 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000 
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9031698180 ชื่อบัญชี กานต์สิรี ชูทอง


ออฟไลน์ kaluknum

  • มือเบส
  • ***
    • กระทู้: 93
น้องธวัชชัย ทายถูกมีรางวัลมั้ย
ขอติดไว้รอบหน้าครับน้า
ช่วยเฉลยให้หน่อยครับ ผมเข้าใจถูกหรือผิด
คำถาม  มีหม้อแปลงขนาด 4000VA ไฟเข้า 220VAC ไฟออก 130Vac(65-0-65) จงเลือกข้อใดถูกผิด
 1.หม้อแปลงให้กระแสออกสูงสุด 30.76A (4000/130) ถูกหรือผิด
 2.หม้อแปลงต้องการกระแสเข้าสูงสุด 18.18A (4000/220) ถูกหรือผิด
 3.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับเครื่องปั่นไฟ 3KVA หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 4.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 5(15)A หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 5.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 15(45)A หม้อแปลงทำงานเต็มกำลัง ถูกหรือผิด
ผมช่วยตอบให้นะครับแต่ผมทิ้งเรื่องพวกนี้มานานแล้วหากผิดพลาด พี่ๆที่รู้ช่วยท้วงด้วยนะครับ ผมขอตอบแบบบ้านๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายหน่อยครับ
 
1.หม้อแปลงตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 30.67A ที่แรงดัน 130 โวลท์ครับ (มาจากสูตร v1/v2 = I2/I1)
   จ่ายกระแสได้สูงสุด 61.5A ที่แรงดัน 65 โวลท์ครับ
2.ใช่ครับ
3.อืมไม่รู้จะอธิบายพี่อย่างไรดี แต่ใช่น่ะใช่ครับ คือถ้าโหลด(เครื่องใช้ไฟฟ้าทีพี่ต่อผ่านหม้อแปลง)ที่ใช้กินกระแสไม่    เกินเครื่องปั่นไฟ 13.63A (ด้านเข้าหม้อแปลง) ก็โอเคแต่ถ้าเกินนั้นแต่ไม่เกิน 18.18A หม้อแปลงก็ยังทำงาน  สบายๆอยู่ แต่เครื่องปั่นไฟพังครับ  แยกให้ออกนะครับระหว่างเครื่องปั่นหรือจ่ายไฟกับหม้อแปลงหน้าที่คนละอย่าง กัน
4.ข้อ4กับข้อ5ผม งงกับเรื่องเต็มกำลังครับเอาเป็นว่า มิเตอร์ไฟที่บอก 5(15) มันหมายถึงมิเตอร์ตัวนี้มันสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม(เอาเป็นว่าในบ้านก็แล้วกันครับ)ที่เหมาะสม ไม่เกิน5A แต่สามารถใช้ไฟเกิน 5A ได้แต่ต้องไม่เกิน 15A ไม่งั้นมิเตอร์จะไหม้ครับ 15A(45)ก็เหมือนกันครับ
  มิเตอร์ไฟหน้าที่เอาไว้แค่วัดไฟว่าบ้านหลังนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่มันจะได้มาเก็บตังค์เราถูก ส่วนตัวเลขที่บอก 5(15) แค่บอกว่ามิเตอร์มันทนกระแสได้เท่าไหร่ไม่ใช่จ่ายไฟ
 ว่าแต่เราเอาไฟแรงดัน 130V หรือ 65V ไปใช้กับอะไรเหรอครับ

ปล. ผมทิ้งเรื่องไฟฟ้าไปนานแล้วจบวิศวะไฟฟ้า แต่ตอนนี้เข้าหม้อหมดแล้ว มานั่งทำงานกราฟฟิคแทนผิดพลาดขออภัยด้วยครับ


ขอขอบคุณทุกฅนครับที่ช่วยดันและตอบให้ผมถึงบางอ้อครับ smileyy
  กรณีเต็มกำลัง คือ หม้อแปลงนี้ถูกใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับ power amp ที่มีโหลด Max ทำงานเต็มกำลัง 4000VA
ตามที่ผมเข้าใจมิเตอร์5(15)Aมีกระแสไหลผ่านสูงสุด 15A ผลจะทำให้หม้อแปลงตัวนี้ทำงานไม่เต็มกำลังเพราะต้องการกระแสเข้าที่ 18.18A แต่ถ้าเป็นมิเตอร์ 15(45)A ก็จะทำงานเต็มกำลังถูกไหมครับ
ธวัชชัย  ชื่นอารมณ์ >081-1907332 Ais<
700/455 ม.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000


ออฟไลน์ kaluknum

  • มือเบส
  • ***
    • กระทู้: 93
]ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ถึงไหนพูดเรื่องหม้อแปลงแล้วผมมีเรื่องติรบกวนเรื่องหม้อดึงไฟ(STEP-UP)คือว่าหม้อดึงไฟของผมเป็นของสยามนีออน30แอมป์ก่อนหน้านี้ใช้ได้ปกติดีครับแต่พอดีเพื่อนยืมไปใช้กับเครื่องปั่นไฟพอได้กลับมาถึงมันมีปัญหาคือว่าเวลาต่อไฟเข้า(ไฟที่เข้าวัดได้ไม่เกิน 220 v)พอเปิดแก๊กแรกไฟขึ้นไปเกิน230 Vกระดิ่งดังและแลที่เข็มมิเตอร์หน้าเครื่องเกิน230 Vแต่พอวัดไฟออกได้เท่ากับไฟเข้าเลย ผมเลยอยากรบกวนท่านผู้รู้ว่าหม้อดึงไฟของผมมีปัญหาที่ไอ้ไหรและมีวิธีแก้ปัญหาได้พรือมั่งและอีกอย่านึงหม้อดึงไฟตัวนี้สามารถตั้งไห้กระดิ่งดังหลังจากไฟเกิน240 Vได้หมาย คือผมไปพบบางงานไฟ 235-238 v ครับ พันพรือขอรบกวนด้วยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
ของผมดังตั้งแต่ 230 แล้วครับ brow

น่าจะชุด output มีปัญหาทำให้วัดแรงดันได้เท่ากับ input เพราะปรับแล้วแก๊กแรกไฟที่โวลท์มิเตอร์ขึ้นไปเกิน230V ชุดนี้น่าจะปกติ
ลองปรับเพิ่มที่ละแก๊ก แล้ววัดแรงดันดูว่าเพิ่มจากเดิมไหม(เช็คเบื้องต้นครับ)
ธวัชชัย  ชื่นอารมณ์ >081-1907332 Ais<
700/455 ม.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000


ออฟไลน์ i love sound

  • มือกลอง
  • *****
    • กระทู้: 520
มากอบโกยความรู้ใหม่ๆ  kisss
นายรัชชานนท์ เกษศิริ 27/1 หมู่3 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 087-4672731  ธนาคารกรุงไทย สาขานาทวี เลขบัญชี 9280377434 ชื่อบัญชี นายรัชชานนท์ เกษศิริ<br />https://www.facebook.com/ratchanon.kaitsiri


ออฟไลน์ innocent32

  • มือเบส
  • ***
    • กระทู้: 55
น้องธวัชชัย ทายถูกมีรางวัลมั้ย
ขอติดไว้รอบหน้าครับน้า
ช่วยเฉลยให้หน่อยครับ ผมเข้าใจถูกหรือผิด
คำถาม  มีหม้อแปลงขนาด 4000VA ไฟเข้า 220VAC ไฟออก 130Vac(65-0-65) จงเลือกข้อใดถูกผิด
 1.หม้อแปลงให้กระแสออกสูงสุด 30.76A (4000/130) ถูกหรือผิด
 2.หม้อแปลงต้องการกระแสเข้าสูงสุด 18.18A (4000/220) ถูกหรือผิด
 3.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับเครื่องปั่นไฟ 3KVA หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 4.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 5(15)A หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
 5.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 15(45)A หม้อแปลงทำงานเต็มกำลัง ถูกหรือผิด
ผมช่วยตอบให้นะครับแต่ผมทิ้งเรื่องพวกนี้มานานแล้วหากผิดพลาด พี่ๆที่รู้ช่วยท้วงด้วยนะครับ ผมขอตอบแบบบ้านๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายหน่อยครับ
 
1.หม้อแปลงตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 30.67A ที่แรงดัน 130 โวลท์ครับ (มาจากสูตร v1/v2 = I2/I1)
   จ่ายกระแสได้สูงสุด 61.5A ที่แรงดัน 65 โวลท์ครับ
2.ใช่ครับ
3.อืมไม่รู้จะอธิบายพี่อย่างไรดี แต่ใช่น่ะใช่ครับ คือถ้าโหลด(เครื่องใช้ไฟฟ้าทีพี่ต่อผ่านหม้อแปลง)ที่ใช้กินกระแสไม่    เกินเครื่องปั่นไฟ 13.63A (ด้านเข้าหม้อแปลง) ก็โอเคแต่ถ้าเกินนั้นแต่ไม่เกิน 18.18A หม้อแปลงก็ยังทำงาน  สบายๆอยู่ แต่เครื่องปั่นไฟพังครับ  แยกให้ออกนะครับระหว่างเครื่องปั่นหรือจ่ายไฟกับหม้อแปลงหน้าที่คนละอย่าง กัน
4.ข้อ4กับข้อ5ผม งงกับเรื่องเต็มกำลังครับเอาเป็นว่า มิเตอร์ไฟที่บอก 5(15) มันหมายถึงมิเตอร์ตัวนี้มันสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม(เอาเป็นว่าในบ้านก็แล้วกันครับ)ที่เหมาะสม ไม่เกิน5A แต่สามารถใช้ไฟเกิน 5A ได้แต่ต้องไม่เกิน 15A ไม่งั้นมิเตอร์จะไหม้ครับ 15A(45)ก็เหมือนกันครับ
  มิเตอร์ไฟหน้าที่เอาไว้แค่วัดไฟว่าบ้านหลังนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่มันจะได้มาเก็บตังค์เราถูก ส่วนตัวเลขที่บอก 5(15) แค่บอกว่ามิเตอร์มันทนกระแสได้เท่าไหร่ไม่ใช่จ่ายไฟ
 ว่าแต่เราเอาไฟแรงดัน 130V หรือ 65V ไปใช้กับอะไรเหรอครับ

ปล. ผมทิ้งเรื่องไฟฟ้าไปนานแล้วจบวิศวะไฟฟ้า แต่ตอนนี้เข้าหม้อหมดแล้ว มานั่งทำงานกราฟฟิคแทนผิดพลาดขออภัยด้วยครับ


ขอขอบคุณทุกฅนครับที่ช่วยดันและตอบให้ผมถึงบางอ้อครับ smileyy
  กรณีเต็มกำลัง คือ หม้อแปลงนี้ถูกใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับ power amp ที่มีโหลด Max ทำงานเต็มกำลัง 4000VA
ตามที่ผมเข้าใจมิเตอร์5(15)Aมีกระแสไหลผ่านสูงสุด 15A ผลจะทำให้หม้อแปลงตัวนี้ทำงานไม่เต็มกำลังเพราะต้องการกระแสเข้าที่ 18.18A แต่ถ้าเป็นมิเตอร์ 15(45)A ก็จะทำงานเต็มกำลังถูกไหมครับ
หม้อแปลงสามารถทำงานได้เต็มกำลังทั้ง 2 มิเตอร์ครับ แต่ข้อเสียก็คือ เมื่อหม้อแปลงทำงานเต็มกำลัง(ที่ full load) มันต้องการกระแสสูงสุดคือ 18.18A ทำให้มีกระแสไหลผ่านในมิเตอร์ไฟ 18.18Aด้วย เมื่อเราใช้กับมิเตอร์ 5(15) ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ทำให้คอยล์ในมิเตอร์เกิดความร้อนสูงจึงมีโอกาสทำให้มิเตอร์ไหม้ได้ครับ
ค่าทีบอก 5(15)ไม่ใช่หมายถึงจ่ายกระแสได้สูงสุด15A แต่หมายถึง มิเตอร์ไฟมันทนกระแสที่ไหลผ่านตัวมันได้สูงสุด 15A ครับ ถ้ามากกว่านั้นโอกาสมิเตอร์พังมีสูง
 จริงๆแล้ว มิเตอร์วัดไฟหรือหม้อไฟ มีหน้าที่แค่วัดไฟฟ้าว่าแต่ละบ้านใช้ไฟไปกี่หน่วยยูนิตเพื่อเอาไปคำนวณคิดว่าไฟเท่านั้นเองครับ โดยใช้หลักการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้เกิดขั้วแม่เหล็กแล้วไปผลักให้จานหมุนในมิเตอร์มันหมุน หมุนช้าหมุนเร็วก็ขึ้นอยู่กับกระแสที่ไหลผ่านตัวมันนั่นแหล่ะ พี่ลองเอาแท่งแม่เหล็กที่แรงๆไปตั้งบนหม้อมิเตอร์ดูครับ มันจะทำให้จานหมุนมันหมุนช้าลง ที่เค้าโกงค่าไฟกันนั่นแหล่ะครับ แต่ระวังโดนการไฟฟ้าฟ้อง อิอิอิ
เอกชัย ขาวผ่อง 3/77 ถ.หน้าสถานี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 90110 โทร. 089-7356541


ออฟไลน์ ฅนไทย มิวสิค

  • เลขาที่ปรึกษาภาคใต้
  • เจ้าของวง
  • *****
    • กระทู้: 8729
  • ขออภัยครับ ช่วงนี้เว็บทิกเกอร์กำลังปรับปรุงระบบ
เพราะฉนั้นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด มิเตอร์ไม่มีปัญหาเรื่องโหลดเกิน
ต่อไฟขาเขามิเตอร์หรือคีบกับสายเมนโดยตรงก็จบเรื่อง brow


บุญเสริม ชูทอง โทรศัพท์ 08-9593-4980
16/31 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000 
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9031698180 ชื่อบัญชี กานต์สิรี ชูทอง


ออฟไลน์ boorit

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 370
เพราะฉนั้นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด มิเตอร์ไม่มีปัญหาเรื่องโหลดเกิน
ต่อไฟขาเขามิเตอร์หรือคีบกับสายเมนโดยตรงก็จบเรื่อง brow

มากอบโกยความรู้ใหม่ๆ  kisss

จำๆจดๆไว้บางความรู้ทั้งนั้น
บุญฤทธิ์ โชติช่วง<br />26หมู่8 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140<br />(089-9731-884 ..ริช..)<br />บุญฤทธิ์  โชติช่วง ออมสิน..สาขาโคกกลอย..บัญชีเลขที่...02000 678 4654


ออฟไลน์ suchat singin

  • มือกลอง
  • *****
    • กระทู้: 688
เพราะฉนั้นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด มิเตอร์ไม่มีปัญหาเรื่องโหลดเกิน
ต่อไฟขาเขามิเตอร์หรือคีบกับสายเมนโดยตรงก็จบเรื่อง brow






บอยเหอพบแล้ว คนลักไฟ  ม้ายโร้ขีดไฟกันม้ายสงสัยเต็มเป้าแล้ว
สุชาติ สิงห์อินทร์ 43/9 ถนนอ่าวลึก-ปลายพระยา  ม. 1 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร 086-2675211
เลขที่บัญชี 011762159040   ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส.สาขาอ่าวลึก จ.กระบี่
https://www.facebook.com/suchat.singin


ออฟไลน์ ฅนไทย มิวสิค

  • เลขาที่ปรึกษาภาคใต้
  • เจ้าของวง
  • *****
    • กระทู้: 8729
  • ขออภัยครับ ช่วงนี้เว็บทิกเกอร์กำลังปรับปรุงระบบ
เพราะฉนั้นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด มิเตอร์ไม่มีปัญหาเรื่องโหลดเกิน
ต่อไฟขาเขามิเตอร์หรือคีบกับสายเมนโดยตรงก็จบเรื่อง brow
/quote]

บอยเหอพบแล้ว คนลักไฟ  ม้ายโร้ขีดไฟกันม้ายสงสัยเต็มเป้าแล้ว

แหล่วกะออกปากโหม๋วไฟฟ้าคีบห้ายทุกทีนิ  ไม่ช๋ายทำเองสักที....
บุญเสริม ชูทอง โทรศัพท์ 08-9593-4980
16/31 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000 
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9031698180 ชื่อบัญชี กานต์สิรี ชูทอง