น้องธวัชชัย ทายถูกมีรางวัลมั้ย
ขอติดไว้รอบหน้าครับน้า
ช่วยเฉลยให้หน่อยครับ ผมเข้าใจถูกหรือผิด
คำถาม มีหม้อแปลงขนาด 4000VA ไฟเข้า 220VAC ไฟออก 130Vac(65-0-65) จงเลือกข้อใดถูกผิด
1.หม้อแปลงให้กระแสออกสูงสุด 30.76A (4000/130) ถูกหรือผิด
2.หม้อแปลงต้องการกระแสเข้าสูงสุด 18.18A (4000/220) ถูกหรือผิด
3.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับเครื่องปั่นไฟ 3KVA หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
4.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 5(15)A หม้อแปลงทำงานไม่เต็มกำลัง ถูกหรือผิด
5.นำหม้อแปลงไปใช้งานกับมิเตอร์การไฟฟ้า 15(45)A หม้อแปลงทำงานเต็มกำลัง ถูกหรือผิด
ผมช่วยตอบให้นะครับแต่ผมทิ้งเรื่องพวกนี้มานานแล้วหากผิดพลาด พี่ๆที่รู้ช่วยท้วงด้วยนะครับ ผมขอตอบแบบบ้านๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายหน่อยครับ
1.หม้อแปลงตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 30.67A ที่แรงดัน 130 โวลท์ครับ (มาจากสูตร v1/v2 = I2/I1)
จ่ายกระแสได้สูงสุด 61.5A ที่แรงดัน 65 โวลท์ครับ
2.ใช่ครับ
3.อืมไม่รู้จะอธิบายพี่อย่างไรดี แต่ใช่น่ะใช่ครับ คือถ้าโหลด(เครื่องใช้ไฟฟ้าทีพี่ต่อผ่านหม้อแปลง)ที่ใช้กินกระแสไม่ เกินเครื่องปั่นไฟ 13.63A (ด้านเข้าหม้อแปลง) ก็โอเคแต่ถ้าเกินนั้นแต่ไม่เกิน 18.18A หม้อแปลงก็ยังทำงาน สบายๆอยู่ แต่เครื่องปั่นไฟพังครับ แยกให้ออกนะครับระหว่างเครื่องปั่นหรือจ่ายไฟกับหม้อแปลงหน้าที่คนละอย่าง กัน
4.ข้อ4กับข้อ5ผม งงกับเรื่องเต็มกำลังครับเอาเป็นว่า มิเตอร์ไฟที่บอก 5(15) มันหมายถึงมิเตอร์ตัวนี้มันสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม(เอาเป็นว่าในบ้านก็แล้วกันครับ)ที่เหมาะสม ไม่เกิน5A แต่สามารถใช้ไฟเกิน 5A ได้แต่ต้องไม่เกิน 15A ไม่งั้นมิเตอร์จะไหม้ครับ 15A(45)ก็เหมือนกันครับ
มิเตอร์ไฟหน้าที่เอาไว้แค่วัดไฟว่าบ้านหลังนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่มันจะได้มาเก็บตังค์เราถูก ส่วนตัวเลขที่บอก 5(15) แค่บอกว่ามิเตอร์มันทนกระแสได้เท่าไหร่ไม่ใช่จ่ายไฟ
ว่าแต่เราเอาไฟแรงดัน 130V หรือ 65V ไปใช้กับอะไรเหรอครับ
ปล. ผมทิ้งเรื่องไฟฟ้าไปนานแล้วจบวิศวะไฟฟ้า แต่ตอนนี้เข้าหม้อหมดแล้ว มานั่งทำงานกราฟฟิคแทนผิดพลาดขออภัยด้วยครับ
ขอขอบคุณทุกฅนครับที่ช่วยดันและตอบให้ผมถึงบางอ้อครับ 
กรณีเต็มกำลัง คือ หม้อแปลงนี้ถูกใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับ power amp ที่มีโหลด Max ทำงานเต็มกำลัง 4000VA
ตามที่ผมเข้าใจมิเตอร์5(15)Aมีกระแสไหลผ่านสูงสุด 15A ผลจะทำให้หม้อแปลงตัวนี้ทำงานไม่เต็มกำลังเพราะต้องการกระแสเข้าที่ 18.18A แต่ถ้าเป็นมิเตอร์ 15(45)A ก็จะทำงานเต็มกำลังถูกไหมครับ
หม้อแปลงสามารถทำงานได้เต็มกำลังทั้ง 2 มิเตอร์ครับ แต่ข้อเสียก็คือ เมื่อหม้อแปลงทำงานเต็มกำลัง(ที่ full load) มันต้องการกระแสสูงสุดคือ 18.18A ทำให้มีกระแสไหลผ่านในมิเตอร์ไฟ 18.18Aด้วย เมื่อเราใช้กับมิเตอร์ 5(15) ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ทำให้คอยล์ในมิเตอร์เกิดความร้อนสูงจึงมีโอกาสทำให้มิเตอร์ไหม้ได้ครับ
ค่าทีบอก 5(15)ไม่ใช่หมายถึงจ่ายกระแสได้สูงสุด15A แต่หมายถึง มิเตอร์ไฟมันทนกระแสที่ไหลผ่านตัวมันได้สูงสุด 15A ครับ ถ้ามากกว่านั้นโอกาสมิเตอร์พังมีสูง
จริงๆแล้ว มิเตอร์วัดไฟหรือหม้อไฟ มีหน้าที่แค่วัดไฟฟ้าว่าแต่ละบ้านใช้ไฟไปกี่หน่วยยูนิตเพื่อเอาไปคำนวณคิดว่าไฟเท่านั้นเองครับ โดยใช้หลักการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้เกิดขั้วแม่เหล็กแล้วไปผลักให้จานหมุนในมิเตอร์มันหมุน หมุนช้าหมุนเร็วก็ขึ้นอยู่กับกระแสที่ไหลผ่านตัวมันนั่นแหล่ะ พี่ลองเอาแท่งแม่เหล็กที่แรงๆไปตั้งบนหม้อมิเตอร์ดูครับ มันจะทำให้จานหมุนมันหมุนช้าลง ที่เค้าโกงค่าไฟกันนั่นแหล่ะครับ แต่ระวังโดนการไฟฟ้าฟ้อง อิอิอิ