CB 80 A ใช้งานปกติ 90-120 A CB ไม้ ยังใช้งานได้อยู่ แสดงว่า CB เสีย
แล้วคุณรู้หรอว่าผม Winding Cables ข้างในตู้เป็นยังไง
Breaker 50 Amp ซ้ายมือ จ่ายให้กับชุด Power amp ข้าง R
Breaker 50 Amp ขวามือ จ่ายให้กับชุด Power amp ข้าง L
Breaker 80 Amp ตรงกลาง จ่ายให้กับ ไฟพาร์หน้ารถยนต์ 1000W 40-50 ดวง พาร์3W LED อีก 8-16 หลอด โฟโล่-ของทีไลย์ 1500W อีก 1 ตัว บางงานอาจจ่ายให้กับ BEM 200-300 อีกอย่างล่ะ 2 ตัว
Protection Over current สั่งตัดการด้วย Mangnetic Contactor ขนาดกระแส 150 Amp ถูกตั้งค่าให้ตัดการทำงานไว้ที่ 90% Load
Protection Over Voltage สั่งตัดการด้วย Mangnetic Contactor ขนาดกระแส 150 Amp ถูกตั้งค่าให้ตัดการทำงานไว้ที่ 250 VAC ซึ่งใช้ PT เป็นตัวจับแรงดัน
กระแสที่คุณเห็นนั้นคือมีการต่อพ่วง พัดลมวัดขนาดใหญ่อีก 6 ตัว
การแสที่คุณเห็นอัตราส่วนคือ 5/100 เอา CT ไปจับที่ สาย Main เบอร์ 16 ข้างในตู้ กระแสอีกส่วนหนึ่งถูกส่งไปเข้าวงจร Protection อยู่ภายในและกระแสอีกส่วนหนึ่ง วิ่งเข้ามาแสดงค่าที่เข็ม
แบบนี้ต้องให้เกรด A วิชา Electrical Power Design
ขอทราบรุ่นของ Magnatic Contactor 150 A ด้วยครับ (ราคาเป็นทาง PM ก็ได้ครับ สนใจอยู่ )
อุปกรณ์ทั้งหมดในตู้ เป็นของยี่ห้อ SCHNEIDER ELECTRIC เกือบทั้งหมด ยกเว้น Breaker เป็นของ มิซูบิชิ
ส่วน Magnetic Contactor ขนาดพิกัด Imax 150 A rms.
ตัวประมาณนี้ ใช้ทั้งหมด 2 ตัว Cut Off ทั้งกระแส/แรงดัน ส่วนเรื่องราคาและ Board Control และอุปกรณ์อื่นอาทิ เช่น PT-CT มิเตอร์บอกแรงดัน-บอกกระแสผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเท่าไร พอดีผมทำงานอยู่โรงไฟฟ้า ยืมมาใช้สักตัวสองตัวเขาคงไม่ว่าอะไร 555