สอบถามเกี่ยวกับไฟฟ้าหน่อยน่ะครับ....พอดีผมซื้อสายไฟ 4*10 มาทำสายแมนครับโดยใช้ระบบไฟ 3 เฟส เวที แสง เสียง ไฟฟาร์ 32 ดวง 1000 วัต โฟโล่ 1200 วัต และระบบเครื่องเสียง อยากถามว่าสายเบอร์ 10 ใช้ได้ไหมครับ ......กรุณาตอบด้วยน่ะครับ....จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ลองคำนวนพื้นฐานง่ายเอานะครับ
1. ไฟฟาร์ 32 ดวงๆ 1,000วัตต์ = 32*1,000 = 32,000 W.
2. โฟโล่ 1200 วัต = 1,200 W.
ข้อ. 1+2 = 33,200 W.
คำนวนเปลี่ยนจาก W. เป็น A. = 33,200/230 , = 144.5 A.
สรุปเฉพาะไฟฟาร์+โฟโล่ = 144.5 A. แต่ถ้าใช้ระบบ 3 เฟส.ก็นหารด้วย 3 = เฟส.ละ 48.2 A.
3. ระบบเครื่องเสียงนี่สิลำบากนิดว่าไม่รู้กินกระแสเท่าไรขนาดฟีคสูงสุด ตีว่าประมาณ 20 A.
รวมการใช้ไฟ (กระแส) ข้อ 1+2+3 = 68.2 A. แล้วมาเปรียบเทียบตารางขนาดกระแสของสายไฟแต่ละขนาดตามตารางล่างนี้ครับ