Tigger Sound
สังคมออนไลน์คุณภาพของคนรักเครื่องเสียง
ทดสอบเสียง HK1.1 By Tiggersound https://www.facebook.com/tiggersound/videos/10218510874389162

ตู้โหลด(เพิ่มตู้โหลด OFF อัตโนมัติถ้าไฟดับแบบบ้านๆ)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ sniper_te

  • ทำด้วยประสบการณ์ ไม่ใช่ชำนาญเพราะการฟัง (เครื่่องเสียงวงเหล้า)
  • สมาชิก
  • *
    • กระทู้: 18
  • รับวางระบบ ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,network
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความคุ้มค้าในการใช้งานตู้โหลด ผมเห็นมีเพื่อนสมาชิกหลายคนสนใจในการประกอบตู้โหลดใช้เองและหาซื้อจากเพื่อนสมาชีกด้วยกัน ทั้งประกอบเองและของมือสองที่เห็นในประกาศขาย ก็มีบางตัวที่่สวยงามและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยแต่ก็เห็นมีหลายตัวที่ไม่ได้มาตรฐาน สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือกระแสใช้งานจริง ของระบบของท่านเองเพื่อให้เกิดความคุ่มค่ามากที่สุด(ของแพง) ดูกระแส AC Input (ดูที่ขนาดฟิวส์หลังเครื่อง) เอามาบวกรวมกันได้ค่าเท่าไหร่ ก็มาดูขนาดเบรเกอร์ให้ใช้ค่าที่สูงกว่าแต่ไม่ต้องมากเอาค่ามาตรฐานเป็นเกณฑ์ ได้แล้วก็เอาคูณ 1.25 (เผื่อไว้นิดหน่อยเดียวหาว่าขี่เหนียว)เป็นขนาดสายครับ
ยตัวอย่างนะครับสำหรับงานเล็ก
-เบรกเกอร์ 16A สายเบอร์ 4
-เบรกเกอร์ 32A สายเบอร์ 6
-เบรกเกอร์ 50A สายเบอร์ 10
-เบรกเกอร์ 63A สายเบอร์ 16
-เบรกเกอร์ 80 A สายเบอร์ 16
-เบรกเกอร์ 100A สายเบอร์ 25
แค่ี้นะครับงานเครื่องเสียงคงใช้กระแสไม่เกินนี้(กระแสต่อเฟสนะครับ)
อาจมีบางท่านบอกว่าผมใช้เบรกเกอร์ 50A .ใช้สายเมนเบอร์ 4, เบรกเกอร์ 100A ใช้สายเมนเบอร์ 6 ไม่เห็นสายไหม้เลย ก็เป็นเพราะว่าท่านไม่เคยใชงานกระแส่เกินพิกัดที่สายทนได้เลย ถ้าเทียบเป็นเงินที่ซื้อเบรกเกอร์ราคาก็ต่างกันไม่กี่ร้อยบาทครับ เเต่ถ้าวันใหนท่านใช้ไฟเกินพิกัดกระแสที่สายทนได้แล้วเบรกเกอร์ไม่ตัด ท่านจะรู้ว่าความพอดีของเบรกเกอร์กับสายไฟมีค้ามากว่าราคาสายไฟหลายพันบาท (เห็นเพื่อนสมาชิกหลายคนถามหาขนาดเบอกเกอร์จากเพื่อนสมาชีกที่ลงขายแล้วตกใจครับ บางคนบอกอยากได้เกิน 80A หมายถึงสายไฟเบอร์ 25 นะครับ) ข้อคิดนะครับ เบรกเกอร์ตัดบ่อยเกิดจากกระแสเกิน วิธีแก้ถ้าขนาดเบรกเกอร์มากกว่ากระแสที่วัดได้จากเครื่องวัด แสดงมาตรฐานของเบรกเกอร์ตัวนั้นต่ำเกินไป ถ้าตัดเพราะกระแสเกินจริงก็ให้เพิ่มขนาดทั้งเบรกเกอร์และสาย เบอร์เกอร์ที่ได้มาตรฐานทุกยี่ห้อในประเทศไทย ถ้าใช้งานโหลดต่อเนื่องจะตัดวงจรที่ 80% ส่วนยี่ห้อโนเนมหรือของเลียนจะตัดที่ประมาณ 60-70%
หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ (นี้แหละครับเหตุผลที่ทำไมของคล้ายกันถึงราคาต่างกัน)
 redface kisss smileyy
พิสิทธิ์ ไอยรา 20หมู่10 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 - 087-0713737


ออฟไลน์ john

  • มือเบส
  • ***
    • กระทู้: 79
ตัวนี้ใช้ได้ไหมครับ



ชาคริต นุ่มสารพัดนึก  42 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์แทน  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 26120<br />ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านนา 567-231569-5 (รุ่งโรจน์  เสนอใจ)<br />Tel.091-8797995


ออฟไลน์ sniper_te

  • ทำด้วยประสบการณ์ ไม่ใช่ชำนาญเพราะการฟัง (เครื่่องเสียงวงเหล้า)
  • สมาชิก
  • *
    • กระทู้: 18
  • รับวางระบบ ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,network
ตัวนี้ใช้ได้ไหมครับ




สวยครับแต่ลูกเซอร์กิตตัวที่จ่ายไฟ 3 เฟสน่าจะทำให้ยกได้พร้อมกันนะครับ หาซื้อตัวต่อหางมาใส่ครับ ถ้ามีแอมป์มิเตอร์ด้วยจะดีกว่านี้ครับ
พิสิทธิ์ ไอยรา 20หมู่10 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 - 087-0713737


ออฟไลน์ luple

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 390
  • สู้ไปถ้าใจมันรัก ถ้าไม่ไหวก็ถอยมาก้าวหนึ่ง
สุดยอดครับพี่แต่ให้แน่ะนำต่อหางให้เบรคเกอร์พร้อมกันอันนี้ไม่ถูกเสมอไปเพราะงานเครื่องเสียงมันต้องคุมที่ละจุดหรือที่ละเฟส แต่ถ้างานมอเตอร์สามเฟสล่ะก็จำเป็นอย่างยิ่ง smiley4
ชัยวัฒน์ แสวงรุจิธรรม  อายุสามสิบปลายๆ                 250/2 เทศบาลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130<br />089-6951449<br />หัวหน้าช่างไฟฟ้า หัวหน้าฝ่ายผลิตน้ำประปา  ปวส.ไฟฟ้า   5100100702 กรุงไท
[img]http://www.uppic.org/image-C836_50399322.jpg[


ออฟไลน์ john

  • มือเบส
  • ***
    • กระทู้: 79
ที่สงสัยคือ เบรคเกอร์ L1 ของ A D E F มันมากกว่า MAIN BREAKER มันจะเป็นไรไหมครับ
ชาคริต นุ่มสารพัดนึก  42 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์แทน  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 26120<br />ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านนา 567-231569-5 (รุ่งโรจน์  เสนอใจ)<br />Tel.091-8797995


ออฟไลน์ sniper_te

  • ทำด้วยประสบการณ์ ไม่ใช่ชำนาญเพราะการฟัง (เครื่่องเสียงวงเหล้า)
  • สมาชิก
  • *
    • กระทู้: 18
  • รับวางระบบ ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,network
ขอบคุณครับพี่ชัยวัฒน์สำหรับขอมูลเรื่องไฟฟ้า 3 เฟส ที่ผมแนะนำให้ต่อหางเพราะผมเห็นว่า ปลั๊กบางตัวเป็นสามเฟสครับ เผื่อต้องการใช้งานโหลดมอเตอร์ครับเพราะปลั๊ก 3 เฟสเอามาต่อใช้แบบ Single phase ไม่เหมาะอยู่แล้วครับสาย N ไม่พอ แล้วตู้ใบนี้มีปลั๊ก 3 เฟสตั้งสามตัว
เบรคเกอร์ L1 ของ A D E F มันมากกว่า MAIN BREAKER เป็นเรื่องปกติครับเพราะตู้โลดจะออกแบบกันแบบนี้(ใช้ตัวคูณลดเพื่อลดขนาดสายเมนและMAIN BREAKER) นอกจากจะเป็นโหลดโรงงานเขาถึงจะคิดโหลด 125% สำหรับเครื่องจักร เพิ่มเติมครับสำหรับตู้โหลดที่เป็นตู้ 3 เฟสแล้วโหลดทั้งหมดเป็น Single phase สาย N ต้องมีขะนาดเท่ากับสายเฟส ยกตัวอย่างถ้าสายเฟส MAIN BREAKER ขนาด100AT สายเฟสNo.25 สาย N ต้องเป็นสายNo.25X3 ครับ โหลดSingle phase ไปกลับเท่ากันครับ ถ้าจะต่อให้ลดขนาดสายนิวต่อนลง เพื่อให้ประหยัดหาแท่งเหล็กตอกเป็นแท่งกราวด์ใช้สายเส้นใหญ่ๆหน่อยเอาสักเบอร์ 50 ก็ได้สำหรับ MAIN BREAKER 100AT ประหยัดสาย N เพราะสายกราวด์เอาให้ปลอดภัยก็ห่างจากคนประมาณ 5 เมตร แต่สายเมนงานเครื่องไฟส่วนใหญ่เดินกันเกิน 20 เมตร
พิสิทธิ์ ไอยรา 20หมู่10 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 - 087-0713737


ออฟไลน์ sniper_te

  • ทำด้วยประสบการณ์ ไม่ใช่ชำนาญเพราะการฟัง (เครื่่องเสียงวงเหล้า)
  • สมาชิก
  • *
    • กระทู้: 18
  • รับวางระบบ ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,network
พอดีมีของเหลือผมเลยลองทำใช้ดูครับ การทำงานคล้ายเบรกเกอร์ราคาหลายหมื่นบาท ตู้จ่ายโหลดที่ 50A 220V ที่คล้ายคือเมื่อไฟดับตู้โหลดจะตัดวงจรทั้งหมด ต้องกดออนตู้ก่อนถึงจะใช้ได้เราก็ไม่ต้องลุ้นว่าหม้อแอมป์สุดรักของเราจะหลับหรือเปล่าหลังไฟดับ เพราะหลังไฟดับเราไม่อาจบอกได้ว่ามันจะกับมามากเกินไปหรือเปล่า ลองชมดูครับติได้ครับ ถ้าใครสนใจสอบถามได้ไม่ขายนะครับถ้าสนใจต้องประกอบเองครับ ผมยินดีให้คำแนะนำได้ งบ 3,XXX รูปไม่ชัดนะครับถ่ายจากมือถือ




พิสิทธิ์ ไอยรา 20หมู่10 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 - 087-0713737


ออฟไลน์ hot pakthongchai

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 316
ขอถามต่ครับ  (เด็กใหม่)

ถ้าเราเจอตู้ไฟแบบนี้   สังเกตยังไงในการ  ดึงไฟเข้า  และออกไปใช้งานครับ
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\9975_1311166344.jpg
นายสิทธิชัย  แปจะโปะครับ  97/1 หมู่ที่2 บ้านธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150  ติดต่อ  087-8801414


ออฟไลน์ hot pakthongchai

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 316
รูปแบบนี้ครับ   ใช้สายไหนบ้าง  ดึงมาใช้งานยังไง     ขอ อภัย ท่านที่ทราบแล้วนะครับ
นายสิทธิชัย  แปจะโปะครับ  97/1 หมู่ที่2 บ้านธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150  ติดต่อ  087-8801414


ออฟไลน์ sniper_te

  • ทำด้วยประสบการณ์ ไม่ใช่ชำนาญเพราะการฟัง (เครื่่องเสียงวงเหล้า)
  • สมาชิก
  • *
    • กระทู้: 18
  • รับวางระบบ ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,network
ผมจะแบ่งวงจรเป็นครับชุดเต้ารับ 1 ตัวทนกระแสได้สูงสุด 16 A เราก็แบ่งวงจรตามจำนวนเต้ารับที่เราต้องการใช้ ส่วนด้านไฟเข้าที่ผมทำไว้เป็นเพาเวอร์ปลั๊ก 63 A พอดียังไม่มีป้าย ไฟสีแดงโชวร์ไฟเข้าตู้ครับ สีเขียวไฟโชวร์ออนตู้ใช้งานครับ วงจรการทำงานก่อนจ่ายไฟเข้าเบรกเกอร์ก็ต่อผ่านแมกเนติกคอนแทคเตอร์ เพื่อเอาไว้ปลดวงจรเมื่อไฟดับ(ผู้ที่ยังไม่เข้าใจศึกษาเรื่องแมกเนติกคอนแทคเตอร์เพิ่มเติมนะครับ) คนที่เคยใช้งานคงพอจะเข้าใจแล้ว แมกเนติกที่ผมใช้เป็นชนิด 3 เฟส 20Ax3=60A การใช้งานก็เปิดแมกเนติก(ปิดวงจร)เพื่อต่อวงจรเมื่อไฟดับแมกเนติกก็จะปิด(เปิดวงจร)ไม่สามารเปิดตัวเองได้ครับถ้าเราไม่เปิดมัน เหมือนกับตู้ MCCB ระบบใหญ่ๆที่ใช้ แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ แต่ด้วยขนาดโดยทั่วไปมีพิกัดกระแสตั้งแต่ 225-6300 A. แต่ที่เห็นมีขายในบ้านเราจะเป็น 600 ขึ้นไป ราคาประมาณ 70,000 บาท(เฉพาะเบรกเกอร์ครับ) เราเอาแบบบ้านๆดีกว่าครับ สรุป แมกเนติกเป็นตัวผ่านวงจรช่วยจับแรงดันไฟด้วยคอยล์ 220V จะทำงานที่แรงดัน 180-250 V (ต่ำกว่านี้ไม่ทำงานครับสุงกว่านี้ขาด) เบรกเกอร์เอาไว้ตัดกระแสครับผม   
พิสิทธิ์ ไอยรา 20หมู่10 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 - 087-0713737


ออฟไลน์ sniper_te

  • ทำด้วยประสบการณ์ ไม่ใช่ชำนาญเพราะการฟัง (เครื่่องเสียงวงเหล้า)
  • สมาชิก
  • *
    • กระทู้: 18
  • รับวางระบบ ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,network
วงจรแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับเผื่อมีคนไม่เข้าใจจะได้ดูง่าย คนใหนมีไอเดียเพิ่มเติมเสริมได้เลยนะครับ ร่วมกันพัฒนาของดีราคาถูกใช้กัน
พิสิทธิ์ ไอยรา 20หมู่10 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 - 087-0713737


ออฟไลน์ hot pakthongchai

  • มือกีตาร์
  • ****
    • กระทู้: 316
แจ่มเลยครับพี่   ผมเป็นคนนึงที่ไม่เข้าใจเรื่องไฟฟ้า   และ (ตู้โหลด)แต่กำลังศึกษาเพื่อเป็นความรู้  เผื่อออกไปเจอ ของจริงหรือจะได้เอาไปแนะนำกันต่อไปครับ

ขอบคุณมากครับ
นายสิทธิชัย  แปจะโปะครับ  97/1 หมู่ที่2 บ้านธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150  ติดต่อ  087-8801414


ออฟไลน์ S.R.MUSIC BURIRAM ★

  • มือกลอง
  • *****
    • กระทู้: 467
วงจรแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับเผื่อมีคนไม่เข้าใจจะได้ดูง่าย คนใหนมีไอเดียเพิ่มเติมเสริมได้เลยนะครับ ร่วมกันพัฒนาของดีราคาถูกใช้กัน

หาตัวกันไฟตกไฟเกินมาติดครับ เพิ่มวงจร รีเลย์เข้าไปควบคุม แจ่มเลยครับ
มีอุปกรณ์อื่นๆเยอะเลย
http://www.wisco.co.th/products/Voltage%20Relay%20VR%2095.html
เอส.อาร์.มิวสิค
นายสมบัติ กุลัรมย์ (ตุ๊)
103 ม.7 บ้านสวายสอ(กม.17) ต.สะแกโพรง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
บัญชีออมทรัพย์
นายสมบัติ กุลรัมย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซีบุรีรัมย์
หมายเลข 404-595687-0
089-8300458 AIS


ออฟไลน์ sniper_te

  • ทำด้วยประสบการณ์ ไม่ใช่ชำนาญเพราะการฟัง (เครื่่องเสียงวงเหล้า)
  • สมาชิก
  • *
    • กระทู้: 18
  • รับวางระบบ ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,network
หาตัวกันไฟตกไฟเกินมาติดครับ เพิ่มวงจร รีเลย์เข้าไปควบคุม แจ่มเลยครับ
มีอุปกรณ์อื่นๆเยอะเลย
http://www.wisco.co.th/products/Voltage%20Relay%20VR%2095.html
[/quote]
แจ่มเลยครับเพื่มอีกประมาณ 9,000 บาท แต่ปลอดภัย 100% แม้จะโดนฟ้าผ่า
 smiley4 smiley4
พิสิทธิ์ ไอยรา 20หมู่10 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 - 087-0713737


ออฟไลน์ ฅนไทย มิวสิค

  • เลขาที่ปรึกษาภาคใต้
  • เจ้าของวง
  • *****
    • กระทู้: 8729
  • ขออภัยครับ ช่วงนี้เว็บทิกเกอร์กำลังปรับปรุงระบบ
ขอขอบพระคุณจากใจแทนเพื่อนๆ สมาชิกครับ

บุญเสริม ชูทอง โทรศัพท์ 08-9593-4980
16/31 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000 
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9031698180 ชื่อบัญชี กานต์สิรี ชูทอง